史長松
級別: 探索解密
|
用了ENTCAT總線伺服后,一般會使用絕對值編碼器,這樣斷電后位置不會丟失,不用總是回原點。 18年在歌爾的時候我們用的安川和基恩士的MⅡ總線,當時因為安川電機有絕對值的,加上電池就可以記住位置,我們省略了機械的原點和限位傳感器,使用設置原點和軟限位。 后面在現在的公司想要推行一下,這樣會節省掉3個槽型光電,鈑金件,還有人工接線,拖鏈里的線也會減少。 但是領導和客戶都不太贊同這樣的作法,認為不如機械原點和限位穩定。而且事實是電機一壞,或者聯軸器沒有固定好位置會出錯。而且說電池沒電后位置會丟失,還要重新設置。而且在松下伺服使用過程中還出現了幾次斷電丟位置的情況。后面詢問了松下,說電池沒電后更換電池位置會丟失。但是我記得在歌爾用安川的時候帶電換電池也不會丟失位置的。問過了國內兩家做伺服還可以的匯川和合信,說換電池的時候會丟失位置在這里想問一下各位大佬,有沒有用過絕對值編碼器,有沒有取消掉原點和限位,有沒有entcat總線的伺服可以換電池不丟失位置的伺服電機 |
---|---|
|
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
|
哪幾個感應器不值什么錢。 絕對值是有好處。調位置很快!機器人很多用這種方式。 二十年前維護過發那科的數控車床。比如電池沒電了。控制器已經報警電池沒電了。 換電池的時候,不能關電。在控制器開電的時候換。拔掉插上即可。位置不會丟失。 2016年維護過雅馬哈水平關節的機器人。也是同樣的道理。在控制器通電的時候換電池。位置不會丟失。 工廠里的機器一般都不關電除非放大假。定期檢查控制器電池電壓是否低。及時進行更換電池。不過。位置丟了也沒關系。 寫了一個快速找回位置的說明書。然后再精調一個位置。把位置差算出來。設到原點偏移里。 那么之間的定位坐標如果是正確的。也能做貨。 [ 此帖被libin520在2024-05-12 14:23重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
lch8478
級別: 略有小成
|
機械多圈絕對值編碼器不需要電池,斷電也不會丟位置信息。換電池的絕對值智能帶電換電池,如果帶電換了電池位置還丟了,那說明換電池之前就已經丟位置了 |
---|---|
|
flyfeky
bilibili 工控貴族
級別: 論壇先鋒
|
需要電池的絕對值, 首次回原點后,電池保持記憶,一般日系; 還有一種機械多圈絕對值,比如西門子的,但是PN. |
|
---|---|---|
|
編程的灰松鼠
級別: 正式會員
|
省去這幾個傳感器,那么就要準備機械對準工具,這樣開到位置,設置原點。 這種帶電池的位置記憶方式,并不是最佳解決方案。如果機械不能在里面裝傳感器,而用絕對值的時候,一般用前面提到的多圈絕對編碼器的電機 |
---|---|
|
旋轉編碼器
級別: 略有小成
|
真正意義上的多圈絕對值編碼器是沒有電池的,是靠鐘表式機械齒輪多圈記圈、記位置的。不受停電影響的 |
|
---|---|---|
|
yerong
級別: 工控俠客
|
加個絕對值電池能少接好多線 零件越多故障點越多 絕對值伺服用多年了 不用回原點 開機就能用 [ 此帖被yerong在2024-05-13 14:03重新編輯 ] |
---|---|
|
gzcjx555
QQ 296686949
級別: 工控俠客
|
如果是做開發,肯定是大力推廣絕對值驅動器,因為省線,省人工,省加工件。但是做維護的,傳統槽型光電的回原點加極限,維護更簡單。這個需要看站在哪一個角度看待問題,如果維護人員能力強,都能夠搞定也是無所謂的。 |
|
---|---|---|
|
史長松
級別: 探索解密
|
不斷電換電池
|
---|---|
|