zjd2002
級別: *
![]() |
我用三菱FX3U控制松下A5伺服,運行一會伺服就顯示少一兩脈沖,過一會又多一兩個的。這種情況正常嗎?有遇見同樣的情況的嘛? |
---|---|
|
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
![]() |
應該不會出現這種情況,如果控制要求很高的話,有脈沖的數的誤差,就很難達到控制要求了 |
---|---|
|
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
![]() |
按理是不會的,你看看是不是機械誤差造成的。有定義原點嗎? |
|
---|---|---|
|
chen_0106
深圳市雷姆自動化設備有限公司
級別: 家園常客
![]() |
正常,可通過參數設為+-1. 樓主留言:具體是舒服的哪個參數啊。這個問題碰到好幾次了 是在不知道怎么解決啊! 好在設備精度基本是夠了,但是看著總不舒服 |
|
---|---|---|
|
wzw429
承接河南、山西自動化系統工程!15515966320
級別: 略有小成
![]() |
估計你剛性設置不得當,造成伺服電機震蕩 |
|
---|---|---|
|