woaiavav
級別: *
![]() |
圖片:
![]() 如果脈沖數為0,那個M8029會導通嗎?最終Y5會得電嗎?謝謝!! |
---|---|
|
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
你好像問過這個問題,自己翻下自己的主題 |
|
---|---|---|
|
woaiavav
級別: *
![]() |
兩個不一樣 |
---|---|
|
givemepower
級別: 略有小成
![]() |
PLSR這個指令,脈沖數有限制,不能為K0,也就是無限。跟PLSY有區別。我是這樣理解的。 |
---|---|
|
agileni
級別: *
![]() |
總輸出脈沖數不可以為0 ,PLSR要求總輸出脈沖數為0~32767 |
---|---|
|
agileni
級別: *
![]() |
就是你的語句錯誤了,第二個K0不能那么些,至少K1~K32767 |
---|---|
|
yuanshunk
天行健,君子以自強不息 !!!
級別: 家園常客
![]() |
Y5是不能動的, LD M8000 DPLSR K20000 K1 K100 Y0 LD M8029 SET Y5 這個應該可以了 |
---|---|
|