ljsheng518
級別: *
![]() |
![]() 一體型PLC自身帶有24V電源,如果輸入點較多,怎樣計算才能知道加24V電源合適不合適? |
---|---|
|
nbwrk
樹不要皮必死無疑!人不要臉天下無敵!
級別: 家園常客
![]() |
用戶手冊上可以查PLC24V電源的容量的 允許帶多大的負載 一般要外加一個24V電源 這兩個24V千萬不要并聯 |
---|---|
|
ljsheng518
級別: *
![]() |
![]() 假如選用FX2N-60MR,再外加一個24V電源,那么自帶24V電源浪費有點可惜. |
---|---|
|
jzc48411
級別: *
![]() |
方法1:按該型號PLC使用手冊查找基本單元提供的DC24V的容量. 方法2: 每個PLC輸入口的電流值按7mA左右計算,然后乘以輸入口在同一時間導通的最大數目(即同時導通的最多輸入口數),就等于PLC的最大24V容量. |
---|---|
|
ljsheng518
級別: *
![]() |
![]() 3樓,像按鈕一類的輸入開關量不消耗電流吧,像一些3線接近開關大約消耗多少?我看說明書有的在10mA以下,有的寫著最大100mA |
---|---|
|