fuyuesong123
級別: 略有小成
![]() |
TP177A觸摸屏怎么與S7200 CPU為226的PLC聯機 硬件應怎么連接,軟件怎么設置,請各位前輩詳細指點下小弟 |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
硬件: 使用西門子網絡連接器和Profibus線纜,直接顏色對應接上就行; 軟件: winccflexible中“連接”選上200的驅動,設置好地址、波特率,兩頭(PLC和HMI)對應起來即可。 |
---|---|
|
fuyuesong123
級別: 略有小成
![]() |
我們買了9針通訊線 不是你說的那種線,PLC上有兩個母頭,0,1兩個母頭端口,不知道用哪個 TP177A上面有4個指撥開關,都是OFF狀態,不知道這點要不要設置呢。畫面里的按鈕都沒有反應,也不知道是通訊沒有連好,還是組態變量不對!! |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
![]() ![]() |
連接就用“公頭”9針插頭連接.具體按3-3;8-8直接連接,PLC中接"1"口。 |
---|---|
|