久久久国产一区-久久久国产一区二区三区丝-久久久国产一区二区三区丝袜-久久久国产综合视频-久久久精品白浆无码-久久久精品波多野结衣

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
wanglong1122
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wanglong1122的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-08 15:37
   我們公司現在上了2臺2500KVA的變壓器,負荷容量約為5500KW請問下市否過負荷?打算在原來的基礎上在上臺2000KVA的變壓器為2線用,負荷量約為5500KW,這個設想可以嗎?也就是說7000KVA的變壓器可以帶11000KW的負荷嗎?急。。。。
bodau
做這行,壓力太大,不知是否還有明天?
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 235 個
工控威望: 371 點
下載積分: 10301 分
在線時間: 457(小時)
注冊時間: 2009-05-22
最后登錄: 2025-02-06
查看bodau的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-08 15:41
找本電工手冊算一下!主要是要熟悉你的設備,系數要合理!
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1786 個
工控威望: 5347 點
下載積分: 21355 分
在線時間: 1602(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2025-01-25
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-12-08 15:59
引用
引用樓主wanglong1122于2010-12-08 15:37發表的 變壓器過負荷的問題 :
   我們公司現在上了2臺2500KVA的變壓器,負荷容量約為5500KW請問下市否過負荷?打算在原來的基礎上在上臺2000KVA的變壓器為2線用,負荷量約為5500KW,這個設想可以嗎?也就是說7000KVA的變壓器可以帶11000KW的負荷嗎?急。。。。


要是這樣的話,那是嚴重過載。
penzhenjian
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 500 點
下載積分: 2339 分
在線時間: 186(小時)
注冊時間: 2009-05-14
最后登錄: 2024-08-22
查看penzhenjian的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-12-08 16:05
嚴重過載,變壓器容易壞
jxh668
jxh668
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1429 個
工控威望: 2169 點
下載積分: 4006 分
在線時間: 830(小時)
注冊時間: 2009-12-21
最后登錄: 2025-01-24
查看jxh668的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-12-08 16:45
實際上要看你的負載的投入率,實際上并不是所有的機器同時工作的,同時投入不大于70%的情況下就沒問題,要看最大的電流是多少!!!
要區別對待
來看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
mayanheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 183 個
工控威望: 295 點
下載積分: 1257 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2010-09-18
最后登錄: 2018-09-21
查看mayanheng的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-12-08 16:51
變壓器名牌上有額定電流,不超就行
雪夜寒光
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看雪夜寒光的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-12-08 16:54
兩臺2500KVA的變壓器,負荷容量5500KW是合理的,如果再加一臺2000KVA的變壓器,負荷為11000KW的話,肯定是過負荷的(不過也要看你們是什么性質的工廠,同時運行多少臺設備0)。
一笑而過
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 265 個
工控威望: 488 點
下載積分: 9494 分
在線時間: 212(小時)
注冊時間: 2010-01-30
最后登錄: 2013-02-03
查看一笑而過的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-12-08 18:49
引用
引用樓主wanglong1122于2010-12-08 15:37發表的 變壓器過負荷的問題 :
   我們公司現在上了2臺2500KVA的變壓器,負荷容量約為5500KW請問下市否過負荷?打算在原來的基礎上在上臺2000KVA的變壓器為2線用,負荷量約為5500KW,這個設想可以嗎?也就是說7000KVA的變壓器可以帶11000KW的負荷嗎?急。。。。


負荷容量只是視在功率,你可以測一下是否過電流,如果沒過流就是不過負荷!
xxj040202
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 192 點
下載積分: 784 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2010-09-02
最后登錄: 2012-10-20
查看xxj040202的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-12-08 18:51
可以的
wdgkrjygwq
赤兔奔騰萬里!男兒走遍四海!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 302 點
下載積分: 684 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2010-06-03
最后登錄: 2012-10-22
查看wdgkrjygwq的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-12-08 18:55
這是嚴重超載,不過要看全部機器使用量來說。全部負載開啟了那準燒變壓器。
好好學習.天天向上.
fffsjm
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 568 個
工控威望: 771 點
下載積分: 2071 分
在線時間: 641(小時)
注冊時間: 2009-02-28
最后登錄: 2022-04-14
查看fffsjm的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-12-08 19:54
邊超邊用
wjun7610
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 249 點
下載積分: 708 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2007-09-16
最后登錄: 2025-02-07
查看wjun7610的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2010-12-08 21:12
如果真正用到這么大實時負荷就是嚴重超負荷了,如果只是設備總負荷這么多,而實際不同時使用就看負荷了最好不要超過70%-80%。保有一定的余量最好。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 亚洲一区二区三区国产精华液 | 97视频在线观看播放 | av成人传媒锕调教狼群社区视频ww | 欧美精品在线一区二区三区 | 亚洲国产成人精品无码区花野真一 | 果冻十麻豆十天美十老师 | 91精品国产一区自在线拍 | 99久久国产精亚洲艾草网 | 丁香五月久久婷婷久久 | 国产va免费视频一区二区三区 | 99精品国产综合久久久久五月天 | 国产无遮挡A片又黄又爽 | 囯产精品一区二区三区线 | 日韩AV在线兔费看 | 国产一性一交一伦一A片 | 91麻豆极品在线观看高清蓝光在线观看 | 午夜性啪啪A片免费AAA毛片 | 国产亚洲综合成人91精品 | 牛牛天天综合日韩视频影视 | 天天人人综合网 | 台湾成人影院 | 成年美女网站色在线看免费 | 18禁免费高清啪啪网站 | 欧洲中文日韩久久AV乱码 | 国产人伦视频在线观看 | 精品高清1卡2卡3卡4麻豆 | 91福利精品老师国产自产在 | 人妻不卡久久精品 | 国产精品成人va在线观看 | 精品在线观看免费 | 日韩欧美手机在线免费观看 | 亚洲乱码av中文一区二区 | 国产成本人片无码免费2024 | 无码av一级毛片在线播放 | 91精品国产高清一区二区三蜜臀 | 成人免费又大又爽A片视频 成人女人A级毛片免费软件 | 国产午夜三级一区二区三 | 51精品国产人成在线观看 | 国产91精品不卡在线 | 999视频在线观看 | 蜜桃日本免费MV免费播放 |