guansky168
小張
級別: 工控俠客
|
有兩個方法你試一下, 把變頻器拆開用酒精棉做表面簡單清洗,后用吹風機吹干,上電試一下, 再不行就在設置里面將檢測接地功能關掉即可 |
---|---|
|
xiedingkai
朋友才是真正的財富
級別: 探索解密
|
樓主你的問題我以前也碰到過,當時我們公司有一臺VLT5000的變頻器(37KW),也是不定時的報接地故障。后來經專業維修公司檢查為變頻器內部的電流檢測互感器故障(共有三個,其中一個有問題),因找不到原裝備件,花了好幾千元換了一個替代品,可用了不到半年又出現同樣故障,后來就沒有修了,買了一臺新機。故我建議最好是重新買一個。 |
---|---|
|
bodau
做這行,壓力太大,不知是否還有明天?
級別: 略有小成
|