qinwenjv
級別: *
![]() |
我用的是三菱FX2N系列的PLC, 開機后人機就會報警,我檢查過PLC的的輸入/輸出都沒問題,可正常工作.不知道是什么地方出了問題,請高手指點一下小弟謝謝. |
---|---|
|
qinwenjv
級別: *
![]() |
人機是沒問題的,我更換過新的人機來試驗,結果都一樣,沒有任何的報警提示。 |
---|---|
|
xieshaokui
王者榮耀是毒藥!
級別: 家園常客
![]() |
都沒有說清楚問題,,,,,誰會算??????有沒有算命?? 什么牌子的產品??? 在什么的情況下發生這樣問題的啊? 有沒有別的故障現象??? 通訊線是否檢查過??電源是否正常????? |
---|---|
|
zhengyueyong
級別: *
![]() |
說清楚一點啊,只是開機時報警還是一直報警,報警內容是什么?更換新的人機界面后就不報警,還是原來的人機用到其他地方不報警?以前報警嗎?報警之前動過什么電路嗎?工作狀態的改變肯定有原因的! |
---|---|
|
yeyhx
愛雖沒有說出口, 但并不代表不愛!!!
級別: 略有小成
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
|
qinwenjv
級別: *
![]() |
回3樓: 更換新的人機之后和舊的人機畫面都一樣,沒有任何改變,還是一直在報警但并影響到plc的正常工作,舊的人機用到其他的設備上卻不報警了,說明了人機是沒有問題的,問題應該在plc 上。 回5樓: 只要開機就報警,而且一直在報警。人機上也沒有任何提示內容,電路上也沒有任何的改動,是在生產過程中出現的問題,出現問題后發現只是plc內的一些設備參數被清除了,將參數修改后就可正常工作了。并沒有發現其他的異常。 |
---|---|
|
zyfzxh
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
1.你的人機型號規格到現在還是沒有說明,你說人機一直警報但有沒有警報信息那你怎么知道在報警?還是人機的蜂鳴器一直在響嗎? 2.關于PLC參數清零了是用的掉電保持型的數據寄存器嗎?如果是你看看PLC電池是不是沒電了;如果不是掉電保持型如果出現停電與關電都會出現數據歸零的情況 |
---|---|
|
zhengyueyong
級別: *
![]() |
根據現在你說的情況,有兩種可能,一種就是樓上兄弟說的電池問題,還有一種可能就是設備廠家在程序里設置的東西,讓你使用一段時間后出故障,這樣你就要找他,一個字,錢!不過這個問題不好說! |
---|---|
|
qinwenjv
級別: *
![]() |
回8樓: 我用的人機是臺灣一家小公司的產品(信杰),也許大家都沒聽說過,我們用的是他們的設備,人機是他們自己的,我咨詢過他們,回復是他們也沒遇到過這樣的問題,所以就向各位求助,PLC的數據寄存器是是掉電保持型,電池也是沒問題的, 也許就像 9 樓說的那樣了,他們公司也答應\給我換一個PLC ,我只是不了解為什么回出現這樣的問題,要是是過了保修期,那就是"錢"的問題了. |
---|---|
|