久久久国产一区-久久久国产一区二区三区丝-久久久国产一区二区三区丝袜-久久久国产综合视频-久久久精品白浆无码-久久久精品波多野结衣

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
tcx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 96 個
工控威望: 240 點
下載積分: 1446 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2008-07-30
最后登錄: 2023-07-15
查看tcx的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-07-31 12:24
電源DC24V輸出4-20mA的2線壓力傳感器怎樣與三菱fx-2ad接線?
[ 此帖被tcx在2009-08-03 20:49重新編輯 ]
qinshengyue
是我,別開槍!
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 808 個
工控威望: 1216 點
下載積分: 31304 分
在線時間: 1234(小時)
注冊時間: 2009-04-09
最后登錄: 2023-05-23
查看qinshengyue的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-31 12:31
將AD模塊上電流端子和電壓端子短接后 連接傳感器一根線
COM端再接另外一根。
tcx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 96 個
工控威望: 240 點
下載積分: 1446 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2008-07-30
最后登錄: 2023-07-15
查看tcx的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-07-31 12:38
謝謝!
我也是這么連的,可讀出模塊中緩沖寄存器的值為什么不變化呢?
傳感器要求是DC24V電源啊,VIN1和COM1間無電壓啊
qinshengyue
是我,別開槍!
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 808 個
工控威望: 1216 點
下載積分: 31304 分
在線時間: 1234(小時)
注冊時間: 2009-04-09
最后登錄: 2023-05-23
查看qinshengyue的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-07-31 12:44
信號的正負試著換接一下
若不行程序方面可存在什么問題呢?
tcx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 96 個
工控威望: 240 點
下載積分: 1446 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2008-07-30
最后登錄: 2023-07-15
查看tcx的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-07-31 13:15
調換接線也不行啊
程序應該無問題,基本都是照說明書照搬的。


yyhexf
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 768 個
工控威望: 555 點
下載積分: 1922 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2013-08-19
查看yyhexf的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-07-31 13:43
好像通道1和2的m要錯開16位吧
tcx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 96 個
工控威望: 240 點
下載積分: 1446 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2008-07-30
最后登錄: 2023-07-15
查看tcx的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-07-31 14:44
郁悶那.......
這樣還是不行啊,我又將壓力傳感器換成了電源為DC12-24V、電流4-20mA的二線溫度傳感器,它的測量范圍是0-50°C ,數值還是不變化。請教我還有那些地方做的不對嗎?

yyhexf
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 768 個
工控威望: 555 點
下載積分: 1922 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2013-08-19
查看yyhexf的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-07-31 15:01
傳感器接線有問題或壞了
yyhexf
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 768 個
工控威望: 555 點
下載積分: 1922 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2013-08-19
查看yyhexf的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-07-31 15:03
另外要與主機連了沒有,他的5V電源要主機提供的
tcx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 96 個
工控威望: 240 點
下載積分: 1446 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2008-07-30
最后登錄: 2023-07-15
查看tcx的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2009-07-31 15:19
連了,主機是FX2N-16MR
溫度傳感器是好的,我用西門子EM235試的,結果正常
估計接線有問題,第一次使用還請幫忙!
yyhexf
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 768 個
工控威望: 555 點
下載積分: 1922 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2013-08-19
查看yyhexf的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2009-07-31 15:26
你在輸入端接一個250歐電阻,把短接線拆掉,接到VIN處,輸入端沒有電壓,如果接線沒錯,可能是傳感器壞了。應該有1V左右的電壓。
tcx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 96 個
工控威望: 240 點
下載積分: 1446 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2008-07-30
最后登錄: 2023-07-15
查看tcx的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2009-07-31 16:02
yyhexf 先生:
    因手頭沒有250歐電阻,你的方法無從實驗。我估計還是我的傳感器接線方法不對,不知你有沒有電流型傳感器接線圖片事例啊?
    剛才我把模塊短接線拆除,想用電壓型試試,隨找了一只1.5V的干電池直接接在了VIN1和
COM1上試了試,D100的值就由0變化為158了。如圖


對了,請問模塊的偏益與增益如何調整,在什么情況下調整!
[ 此帖被tcx在2009-07-31 16:10重新編輯 ]
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 中文字幕在线观看亚洲 | 一本久久A久久精品VR综合 | 福利一区二区三区视频在线观看 | 亚洲国产成人久久午夜 | 糖心vlog精品一区二区三区 | 精品国产av一区二区三 | 亚洲ⅴ国产v天堂a无码二区 | 久久久久精品少妇9999 | 麻豆人妻无码性色av专区 | 成人性大片免费观看网站YY | 国产第一草草影院 | 美女被c网站 | 日本a级片免费 | 天天在线高清黄页 | 一区二区在线不卡视频 | 精品无码国产一区二区三区麻豆 | 无码av免费一区二区三区视频 | 中文字幕熟女人妻理论片 | 精产国品一区二区三产区 | XX色综合| 国内精品久久人妻互换 | 任你躁国产自任一区二区三区 | 少妇浴室精油按摩2 | jk制服爆乳裸体自慰流水免费 | 国色天香网站 | 自拍日韩美国av | 亚洲成人高清无码在线观看 | 狠狠色丁香婷婷久久综合 | 亚洲精品综合 | 99成人在线观看 | 97精品日韩永久性无码 | 日产精品一二三四区气温 | 2024国自产拍精品高潮 | 国产精品视频第一专区 | 2024最新热播日韩无码 | 自拍视频综合在线精品 | jizz免费观看| 国产另类图片综合区小说 | 精品无码成人网站久久久久久无码 | 成av免费大片黄在线观看 | 亚洲久久av老师永久中国宾馆vi |