借你消愁
級別: *
|
我以前更換PLC電池,都是在關機狀態下,在3分鐘之內更換完畢。現在在一家新公司做,他們都是帶電更換,我嘗試了一次,也未發現不妥。 請問大家是如果做得?兩種方法哪個更合理? |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
說明書上會建議用戶斷電更換。 就如同帶電拔插通訊電纜一樣,并非人人拔插都會燒毀通訊口,但是一點燒毀,自己倒霉了。 |
---|---|
|
lw1796
級別: *
|
帶電換,只要不碰到其它電路是沒問題的。 斷電換,動作要快,否則程序或數據容易丟失。因為,斷電之后僅僅是依賴電路中的電容維持幾秒到幾十秒時間的供電。 |
---|---|
|
借你消愁
級別: *
|
書本上是說斷電更換,比如三菱好像要求3分鐘之內更換完畢。 但實際情況怎樣更好?我也理解帶電更換可能更好,前提不要觸碰到其他線路。 |
---|---|
|
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
|
帶電換更可靠些,如果控制器內電容容量不足的情況下,電容的電能不一定能維特三分鐘或更多時間,如果無法保證在三分鐘內完成的話:比如出現連接器上銹,線纜斷開,表面漏液等情況需要處理的話,時間會更多,這樣的情況下,如果插上新的電池也沒有用,遇到這種情況,不如帶電的情況下,小心處理為妙..... |
---|---|
|
mao20063616
沒有比腳更長的路,沒有比人更高的山.
級別: 略有小成
|
把新電池并接上去,然后再卸下舊電池. |
---|---|
|