zlp29
級別: 略有小成
![]() |
以下軟件兼容WINDOWS VISTA嗎? 請用過的不吝指教,謝謝! 三菱PLC編程軟件 GX Developer 8.52 (中文版) GT Designer2 C Ver2.33 觸摸屏編程軟件 SIMATIC Manager STEP7 V5.4 SP4 中文版 SIMATIC WinCC flexible 2007 中文版 STEP 7 MicroWIN V4.0 SP6 PLC串口通信調試 1.0 |
---|---|
|
auto88
級別: *
![]() |
我的VISTA電禽裝了8.52以后。打開軟件就報can not allocate share memory。以后再裝7.0都不行了能打開程式。不能和PLC通信了。 |
---|---|
|
auto88
級別: *
![]() |
現在想請教有沒有那位老兄有沒有辦法可以解決 |
---|---|
|
一天賊忙
級別: 略有小成
![]() |
新買的本本吧,GX還可以裝裝,西門子的就算了。 實踐證明,做工控用vista的人,常患有煩躁,抑郁,胸悶,氣短等癥狀,時常會有撞墻咬人的沖動。 為了您和他人的健康,請換XP吧。 |
|
---|---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
![]() ![]() ![]() ![]() |
Step7 V5.4 SP3或以上版本,支持Vista,但不支持Vista Home版本。 WinccFlexible2008支持Vista,但是不支持Vista SP1。 Step7 MicroWin V4 Sp6支持Vista,SP7版本支持Vista Sp1。 |
---|---|
|
wayu
級別: 論壇先鋒
![]() |
有趣!!! |
---|---|
|
zlp29
級別: 略有小成
![]() |
感謝cvlsam 的幫助,是這樣的:由于本人的筆記本太古老,近期想換一臺電腦,看中了聯想Y430A-PSE這款,但是這款電腦是預裝Vista Home系統,如果自己重裝XP系統也不行,因為這款電腦硬件根本沒有XP的驅動程序,所以就出現了如上問題. ![]() ![]() |
---|---|
|
polo_zhy
級別: *
![]() |
買本本搞工控前期工作要做好啊,一定要可以裝xp的,不過現在的本本都不帶串口了,比較慘,還有開銷一筆錢買串口卡 |
---|---|
|
開人心
級別: 略有小成
![]() |
三菱PLC編程軟件 GX Developer 8.52 (中文版)支持VISTA U版我安裝幾月良好 |
---|---|
|
wayu
級別: 論壇先鋒
![]() |
Y430A 應有XP的驅動,官網就可以下. |
---|---|
|
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
SIMATIC Manager STEP7 V5.4 SP4 中文版 只有SP3版本的中文版本 |
|
---|---|---|
|