1935807118
級別: 家園?
|
自從回原接了Z相信號后,沒有出現過跑位問題,算是解決了吧! |
---|---|
|
1935807118
級別: 家園?
|
如果問題和我的一樣,可以考慮下是不是回原點感應的問題,我的加了Z相信號后,問題已經得到解決了。 |
---|---|
|
小白來巡山嘍
一入工控深似海
級別: 論壇先鋒
|
大佬,你這不是運行過程中位置會跑嗎,這和回原點有啥關系呢,難道運行的時候也會回原點嗎 |
|
---|---|---|
|
鵝卵石
廣交天下朋友!!1
級別: 略有小成
|
這種事確實讓人頭痛,做了這么多運動控制,碰到過兩次。每次都被折騰的不輕 第一次是用富士伺服,位置隨機跑偏。搞了兩天,各種干擾預防線路檢查。后來發現是PLC端和伺服端對脈沖的設置不同,伺服驅動器對收到的脈沖接受混亂,改設置就好了。 第二次,用臺達的伺服。和樓上各位大佬的方案差不多,該程序。走幾次位置就回零。查干擾,查設置,換電機,最后是更換驅動器問題才消失。這個問題其實沒解決,我沒找到問題點,只是把造成問題的部件給更換了。 特別針對第二次事件,有大佬遇到過的話,一起討論。故障現象和樓主說的類似,還有更嚴重的一點是,觀測到位置控制中有反向的現象,指令是從A到B,過程中有一段折返又恢復的現象,搞的很暈。 |
|
---|---|---|
|
hezhen880924
級別: 略有小成
|
我看你這 《很頭疼的問題》,我都怕傳染頭疼掉頭發,干個事頭發都沒了。 選型配好點,用成熟方案,少搞奇怪方案,要能自己掌控,掌控不了很丟人的。 多做測試,有沒有同步帶,傳遞方式是什么,有沒有減速機, 伺服編碼器Z位找零,伺服回原有沒有多轉了一圈,冷靜分析問題。 我遇到過同步帶伺服回原多轉一圈的Z找零問題,這樣零位就會有偏差。 一般沒把握的事人才會焦慮,最好不要頭疼,調整心態把自己頭腦放在問題外面, 你從問題外面往里分析問題就不會頭疼了,頭疼的事少干,對身體不好會內耗,干不久。 有問題冷靜分析,要有分析問題指導工程師的能力,心態情緒很重要,別把自己搞失控了。 人失控很容易產生錯誤的觀點,情緒穩定心態冷靜才能處理問題,人的腦力在機器上是機器的主宰。 做事是修身養性的過程,項目做的越多,內心越穩定,累了就睡保持精力充沛,人健康機器也健康。 不要因為設備問題把人折磨廢了,人是主導設備解決問題的,人才是最重要的。 設備可以有問題,人一定要正常,該吃吃該睡睡,不要影響自己生活,如果影響生活立馬干掉。 [ 此帖被hezhen880924在2025-01-10 12:04重新編輯 ] |
---|---|
|