o煜佶o
級別: 探索解密
|
這是臺達c2000變頻器的PID功能的示例,反饋是壓力傳感器的模擬量電流,但為什么PID的目標值是頻率給定? 兩種怎么進行的比較,難道是將兩者都進行了百分比之后比較的?? |
---|---|
|
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
|
這個PID功能是變頻器內部算法完成的,使用時你只需要接上壓力反饋信號就行了,其大意是:當反饋回來的壓力值越大時,變頻器的運行頻率越低,反之越高,讓泵壓始終處于恒壓狀態,當然這個恒定壓力是根據需要人為設定的。 |
|
---|---|---|
|
13590724391
級別: 探索解密
|
"但為什么PID的目標值是頻率給定?" 目標頻率給定值其實也是4-20ma/0-10v 的模擬量,壓力反饋信號也是4-20ma/0-10v 的模擬量 |
---|---|
|