achang945
級別: 論壇先鋒
![]() |
步進電機 同步帶輪 皮帶 行程 負載 細分 運行速度 都相同 用PLC控制時會丟步,每運行10次要回一下原點 速度越快越明顯 但是用運動控制卡控制時就不會丟步跑一天都不會丟步,誰可以幫忙分析一下 有什么方法可以解決這個問題 |
---|---|
|
bruce2020
級別: 論壇先鋒
![]() |
皮帶輪控制,沒幾個能設計得好的。但是看鬼子用皮帶來設計精度就是很好。還是有很多東西沒學到。所以美國人設計大多都是用凸輪機構,速度有快,精度還行。 |
---|---|
|
放手一搏
級別: 正式會員
![]() |
plc脈沖電源要獨立電源,運動控制卡發脈沖是隔離了 |
---|---|
|
樂聽海
級別: 略有小成
![]() |
2樓說得有道理,應該是干擾了。 還有一種可能,PLC發的脈沖超過步進的接收頻率。丟脈沖 |
---|---|
|