zmy450365
超越夢想
級別: 網絡英雄
![]() |
由于安全因素,變頻器前必須加漏電開關,更換了一個損壞的變頻器,換上后出現慢慢地加減速,漏電保護器不跳,如果調速器調快些,漏電保護器馬上動作,也不知道調那個參數,以前的士林變頻器,現在的嘉興產,jarol樂士變頻器,感謝各位朋友解答,謝謝了。 |
---|---|
|
心情不錯
級別: 家園常客
![]() |
圖片:
![]() 使用變頻器專用漏電開關 [ 此帖被心情不錯在2020-03-09 10:33重新編輯 ] |
---|---|
|
bztongyong
級別: 略有小成
![]() |
小功率變頻器可以用漏電保護器,大功率的最好不用,如果非得使用,最好加電抗器。最好把漏電保護器換斷路器。 |
---|---|
|
zmy450365
超越夢想
級別: 網絡英雄
![]() |
謝謝各位的建議,因為換一個變頻器后出現的漏電開關跳,因此懷疑是否設置有問題,調整加減速時間也不行,三千瓦六極。 |
---|---|
|
tingfenghu
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
檢查一下電機有沒有問題, 幾十KW的變頻加普通正泰漏電開關, 從來沒有因為變頻器漏電跳閘。 |
|
---|---|---|
|
zmy450365
超越夢想
級別: 網絡英雄
![]() |
調速器慢慢地加速,漏電保護器不跳,調速器旋鈕快一點,漏電保護器就動作跳閘,減速也是這樣,慢慢地減沒有問題的,快速減就跳閘。 |
---|---|
|
zmy450365
超越夢想
級別: 網絡英雄
![]() |
漏電保護器足500ma的,沒有問題,可能是那個參數沒有調整好,找不到。 |
---|---|
|
lvpretend
級別: 論壇先鋒
![]() |
漏電保護器型號?變頻器功率?到電機電纜的距離和敷設形式? 把變頻器載波調低和調高分別測試一下。 |
---|---|
|