何斐_yz
級別: 探索解密
![]() |
電機是西門子原廠的,銘牌如下圖 今天買了一臺機子,電機里面接了三角形,但是我看了一下銘牌,380V應該是Y接的才對! 問了廠家,他們說電機接法和電壓沒關系! 這電機到底是△接還是Y接! |
---|---|
|
yha_4611
QQ: 2490453455私信聊天
級別: 家園常客
![]() |
3KW,接Y就可以。 |
|
---|---|---|
|
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
銘牌說的很清楚220三角形,380星形 |
|
---|---|---|
|
njshenxian
級別: 略有小成
![]() |
理論上,電機的接法確實和電壓沒關系,只要在那個電壓等級下,線圈能扛得住就行,還有高壓電機呢,幾千伏的電壓。但實際上,電機的線圈是有電壓限制的,例如線圈兩端接220v電壓,線圈發熱能耐得住,接380v后,發熱大了,絕緣漆就化了,燒了。 |
---|---|
|
1992sd
級別: 略有小成
![]() |
廠家說法是有問題,電機接法和電壓沒關系?那電機接法和什么有關系?只能說電機繞組耐壓值和電壓沒關系,但是不管哪種接法都不能超過電機繞組的耐壓值220V,星接380V、三角接220V時繞組承受的的電壓都是220V。 |
---|---|
|
sarazyn
級別: 略有小成
![]() |
這個確實是沒關系,怎么接都行。220/380,還有下邊的440其實說的是線電壓。咱們用的是380V的。后邊的符號表示的是對應的接法,Y/△其實是都可以。所以接星或三角接法都沒錯。不過4kw以下一般都是Y。 |
---|---|
|
suy520
級別: 探索解密
![]() |
銘牌說的很清楚220三角形,380星形,50HZ;440那是對應電源60HZ星形接法~~~~ |
---|---|
|
duanyang
級別: 略有小成
![]() |
角形接法時,線電壓與相電壓相等,線電流是相電流的根號3倍。星型接法時,線電壓是相電壓的根號3倍,線電流與相電流相等 |
---|---|
|