3U的PLC,加上1PG,控制4個三菱JE的伺服。 跑久了就跑位,出現位置誤差,有時跑多了,有時跑少了? 伺服只在剛開始時回原點一次。 后來每個伺服加了濾波器,還是跑位。 通訊線用了屏蔽線,還是跑位。 現在4個伺服都跑位了! 現在只能循環N次之后就回一次原點。 請問一下各位,有沒有遇到這樣的情況?應該是什么問題?怎么樣解決呢? |
|
---|---|---|
|
yrm258
人生就像一臺PLC。人可以選擇誰的指令,PLC沒有選擇。
級別: 論壇先鋒
![]() |
三菱的伺服就是有這個通病,抗干擾不行。我以前也用了很多方法。最后還問了三菱技術。還是不了了之。 沒法了,只能在程序上做功課了。 |
|
---|---|---|
|
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
![]() |
屏蔽線一頭接地 一頭焊在插頭的金屬部分 伺服外殼接地 我用臺達的伺服都不回原點的 三菱的沒有道理比臺達的差啊 |
---|---|
|
lzmtxp99
級別: 家園常客
![]() |
三菱的伺服沒有那么差的,編碼器線和動力線加磁環,看你的控制是走脈沖控制的,那要把伺服的24v電源單獨接一個開關電源上,不要跟外部的磁性開關之類的接在同一個開關電源上。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
zhaoxg
級別: 網絡英雄
![]() |
有些問題不是單獨從電氣角度考慮可以解決的!從機械角度考慮下 |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
![]() ![]() |
先設置伺服顯示 收到的指令脈沖數 然后用PLC發一定數量的脈沖過去 對比一下,脈沖數值是否相同?如果不同,JE可以設置濾波參數。把PA13設置成03開頭。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
![]() |
我們公司也是用的JE伺服,只在開機回一次原點,也不會出現這個問題。 還是程序或者伺服參數的問題,如2樓所說,三菱的伺服不會那么差的。。。 |
---|---|
|
hmilydyk
自動化設計改造是我的職業也是我的愛好
級別: 家園?
![]() |
程序問題或者機械重復誤差都會造成跑位,要具體問題具體分析 |
---|---|
|
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
丟脈沖很多場合都會出現 這種情況只要找到干擾源就可以解決 并非三菱伺服抗干擾不行也不是松下伺服抗干擾不行 大家一樣的用法 有的不行 那就要從自身找原因 1.電路漏電?破皮 接錯線 2.感性電路居多 3.周邊有火花設備(主要是電磁脈沖,如UV 電焊,靜電設備等) 4.同級電源合并不匹配(如開關電源24V 共正負 其實是有區別的) 5.絕緣等級等 6.參數:如輸入最高頻率100K 而接受頻率范圍設置500K或600K 造成濾過范圍過大 脈沖波動 讓伺服誤動作 干擾來自兩個方便:外部和內部 排查干擾源 才是王道 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
yanzhi2008
級別: 略有小成
![]() |
伺服跑次數多了有累積誤差的,回一次原點正常,如果增益調整得當,跑的次數會多點。除非你是全閉環系統。 |
---|---|
|
我看到你了
級別: 家園?
![]() |
信號線很長嗎?你把從PLC和1PG的高速脈沖輸出信號線接會到PLC的高速計數器那幾個輸入點,然后檢測一下輸出脈沖和輸入脈沖一不一樣。如果是一樣就不一定是線的干擾問題。 然后接回伺服控制器,看伺服控制器收到的脈沖數和PLC發出的脈沖數一不一樣,如果還是一樣的話,可以再把伺服的脈沖輸出接回PLC的高速計數那幾個點,看看一不一樣 把伺服的剛性稍微調大一點點,其實我覺得機械配合上的問題也很大 |
---|---|