yanbo1024
級別: 略有小成
![]() |
信捷PLC經常燒輸入觸點,請教各位大神,有沒有好點辦法避免。 |
---|---|
|
小八哥
電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
級別: 工控俠客
![]() |
COM 接0V 別接24V 燒輸入都是接了 24V進去了 |
---|---|
|
小八哥
電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
級別: 工控俠客
![]() |
COM 接0V X也接0V信號 就可以了 三菱的話 S/S接24V X接0V 這里有區別 |
---|---|
|
cjm1234
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
加隔離,或用中間繼電器轉換 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
yanbo1024
級別: 略有小成
![]() |
COM口接的是0V。現在已經燒了,3個點了,幸好選型時多備了幾個點。 |
---|---|
|
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已離去……
級別: 工控俠客
![]() |
記得三菱也有一些沒有S/S只有COM的,這種也是COM接0V,信號也是0V,這種其實就是受內部電源的影響 |
|
---|---|---|
|
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
![]() |
為啥我一次都沒燒過(別打我,手動笑臉) |
|
---|---|---|
|
xieshaokui
王者榮耀是毒藥!
級別: 家園常客
![]() |
DC24V接錯的可能性應該不大,如果錯了,肯定用不了!聽樓主的口氣應該是正常使用的設備,但偶爾輸入點會損壞!會不會有高電壓串入? |
---|---|
|
594562151
清風明月
級別: 家園常客
![]() |
冒昧的問下 你Y點輸出負載的是什么電器啊 |
|
---|---|---|
|