樓主  發表于: 2017-11-01 13:02
圖片:

本人在工作中見到過的一些接線編號
1:同一條線二端同一編號,這種編號會在同接點但編號不同 這種接線在配電柜上的二次電路中 通過接線端子排連接,在維修中不好查找。
2: 所有連線能連接在一個點上 (通過接點相互連通的線)同一編號 這種編號在維修中好查找。
3:控制電路編號有沒標注規范?
niguo1
活到老跑到老
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 127 點
下載積分: 2601 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2016-10-17
最后登錄: 2021-12-23
查看niguo1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-01 16:20
遇到的都是一條線兩端同一編號,容易做接線表,接線人員比較好接或自查,檢驗人員好檢查。
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 465 點
下載積分: 1547 分
在線時間: 414(小時)
注冊時間: 2017-10-10
最后登錄: 2025-02-05
查看楓落云端的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-11-01 16:27
以前的項目都是按照同一接點統一編號,沒什么問題
wangfuwang
下崗農民
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 518 個
工控威望: 993 點
下載積分: 2135 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2007-09-06
最后登錄: 2024-12-16
查看wangfuwang的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-11-01 17:00
回一樓 同一條線二端同一編號 如果同一結點引出多條線 就會產生多個不同編號。如圖一的03號接點就會有三條線引出 產生出圖二的編號  接線與維修會不會混亂
沒啥特長
說句真話,你其實彳
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 481 點
下載積分: 13539 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2017-04-15
最后登錄: 2022-03-07
查看沒啥特長的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-11-02 09:47
引用
引用第2樓楓落云端于2017-11-01 16:27發表的  :
以前的項目都是按照同一接點統一編號,沒什么問題

1992sd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 236 個
工控威望: 350 點
下載積分: 35437 分
在線時間: 600(小時)
注冊時間: 2012-08-23
最后登錄: 2025-02-06
查看1992sd的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-11-02 09:56
進口設備見過這種接線,同一條線兩端編號不一致,一端編號比另一端編號加1。設備帶的原理圖與實際接線對應得起來。
1992sd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 236 個
工控威望: 350 點
下載積分: 35437 分
在線時間: 600(小時)
注冊時間: 2012-08-23
最后登錄: 2025-02-06
查看1992sd的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-11-02 10:05
接線編號與原理圖只要一致,影響不大。
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 671 個
工控威望: 812 點
下載積分: 6715 分
在線時間: 511(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-02-06
查看老兔子的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-11-02 20:06
繪圖規則要求:同一端點導線(不論多少條)兩端必須同一編號,以示它們是同一電氣(節點)位置。每一個元器件的不同端點,不能用相同的編號,以區別它們的不同端點(聯接點)位置。

如果不按這個規則繪圖接線,那么你會在實際(特別是維修中)中就不知所措。

還有許多編號規則,因很久不使用,都忘得差不多了。
liuaihua99
工業機器人應用,非標設備制造。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 900 點
下載積分: 1408 分
在線時間: 194(小時)
注冊時間: 2016-07-16
最后登錄: 2025-01-18
查看liuaihua99的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-11-03 08:57
首先,只要原理圖和實際接線標號一致,都沒什么大問題。但我還是推崇同一條線兩端同號這種標法,理由是方便查線。
比如下面這種情況:
幾百條線,一端在10樓,另一端在1樓。接完線發現有問題,需要查錯。根據圖紙判斷問題可能出在節點M(1#線A端),恰好M點有幾十條線接在一起。如果按照同節點同編號,那根本不知道拆除哪根線判斷故障點。如果是每條線一個編號,就很容易拆除懷疑的線頭以判斷故障。

總結來說,簡單項目(比如單個電柜)同節點同編號比較方便。 大型的項目,還是每根線不同編號為宜。

以上個人意見。
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 465 點
下載積分: 1547 分
在線時間: 414(小時)
注冊時間: 2017-10-10
最后登錄: 2025-02-05
查看楓落云端的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2017-11-03 10:19
對于線纜或一組線,一般都是跨接兩個不同電氣設備,電纜兩端一般標線纜編號。對于電氣柜內的回路線芯,還是同一接點一個統一編號。也就是電纜編號與線芯號都需要標注。
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 465 點
下載積分: 1547 分
在線時間: 414(小時)
注冊時間: 2017-10-10
最后登錄: 2025-02-05
查看楓落云端的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2017-11-03 10:23
電纜編號一般用掛牌標識,柜內回路線芯編號一般是套號碼管。兩者用途不一樣
secgo
玩多了就更不會玩了~
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1350 個
工控威望: 1606 點
下載積分: 67996 分
在線時間: 219(小時)
注冊時間: 2009-03-06
最后登錄: 2025-01-08
查看secgo的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2017-11-04 14:13
這么復雜,學習了~~~~~
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 无码日本精品久久久久久 | 欧美精品午夜一区二区 | 精品无码成人片一区二区 | 亚洲第一永久免费网站 | 亚洲午夜精品一级毛片放 | 日韩国产无码高清一 | 毛片成人永久免费视频 | 无码人妻精品一区二区三区久久 | 99re在线视频免费观看 | 片福利一区二区三区 | 在线观看国产三级视频 | 国产白嫩无套 | 久久午夜精品视频 | 国产精品黄色 | 国产无遮挡A片又黄又爽小说 | 性一交一乱一伦一色一情 | 精品无码无人网站免费 | 狠狠五月天中文字幕 | 99无码人妻一区二区三区免费 | 国产精品专区在线免费观看 | 欧美乱妇15p辣图 | 四虎影在线在永久观看 | 丁香久久婷婷综合激情欧美 | 亚洲综合AV色婷婷五月蜜臀 | 欧美一二三区视频 | 亚洲伦理在线观看 | 国产精品人妻无码免费A片导航 | 在线午夜日韩 | a国产亚洲欧美在线观看 | 91国偷自产中文字幕婷婷 | 在线91精品亚洲网站精品成人 | 国产极品JK白丝喷白浆羞羞 | 日韩一区二区三区在线播放 | 欧洲无线一线二线三线区别 | 久久亚洲人成国产精品 | 极品夜夜嗨久久精品17c | 好紧好湿太硬了我太爽了文字 | 女主床戏被进高H | 欧美日韩亚洲另类在线观看 | 丰满的日本护士xxx 丰满的少妇一区二区三区免费观看 | 50岁人妻丰满熟妇 |