lyntechme
虛心做人,踏實做事
級別: 家園?
|
FX3U -485ADP-MB與FX3U-485BD都安裝在FX3U PLC左側,能否同時通訊?請教用過的或教有經驗的朋友,謝謝指教! |
|
---|---|---|
|
lyntechme
虛心做人,踏實做事
級別: 家園?
|
一共有3臺FX3U plc,每臺plc左側都安裝有FX3U -485ADP-MB與FX3U-485BD,3臺plc之間需要通過FX3U -485ADP-MB做鏈接通訊,每臺通過FX3U-485BD與威綸觸摸屏做通訊,這樣的方式是否可行?有做過類似項目的朋友嗎? |
|
---|---|---|
|
lyntechme
虛心做人,踏實做事
級別: 家園?
|
這樣的通訊,如果要同時使用,需要注意些什么,求教做過的朋友們,萬分感激! |
|
---|---|---|
|
flyfeky
bilibili 工控貴族
級別: 論壇先鋒
|
每個PLC用編程口和HMI通訊, 再用BD板plc之間N:N通訊 |
|
---|---|---|
|
lyntechme
虛心做人,踏實做事
級別: 家園?
|
我現在的項目是每個PL通過FX3U -485ADP-MB做N:N通訊,再通過BD板與威綸觸摸屏通訊做一機多屏,如果單單========通過BD板與威綸觸摸屏通訊做一機多屏通訊,是沒什么問題的,但如果同時還要通過FX3U -485ADP-MB做做N:N通訊,卻發現有沖突的現象,,,,如何解決????????????求救大俠,,,萬分感激!! |
|
---|---|---|
|
lyntechme
虛心做人,踏實做事
級別: 家園?
|
每個PLC用編程口和HMI通訊, 再用BD板plc之間N:N通訊====================4樓的朋友,但這樣調試起來好像不大方便,,,,???有更好的辦法嗎? |
|
---|---|---|
|
flyfeky
bilibili 工控貴族
級別: 論壇先鋒
|
當時有用485APD-MB讀溫控表,MODBUS格式才用這個東東, BD板做N:N通信很方便啊, 不知道誰給你出的方案 。 |
|
---|---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
行是行的,但的確偶爾會有沖突。 也有的人是422BD連接屏,485ADP-MB做N N |
|
---|---|---|
|
lyntechme
虛心做人,踏實做事
級別: 家園?
|
感謝8樓樓主,工控網版主的熱心指導! |
|
---|---|---|
|
lyntechme
虛心做人,踏實做事
級別: 家園?
|
真的沒有這樣用過的朋友,? 說說體驗和想法 |
|
---|---|---|
|