久久久国产一区-久久久国产一区二区三区丝-久久久国产一区二区三区丝袜-久久久国产综合视频-久久久精品白浆无码-久久久精品波多野结衣

yuxin__li
活到老,學到老...
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 1142 點
下載積分: 572 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2012-10-16
最后登錄: 2023-01-07
查看yuxin__li的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-07-05 17:21
現在公司要求用組態王對28臺設備進行數據的采集和整理,28臺plc都有一個多余的RS-232C接口,貌似232接口只能一對一連接,無法同時連接28臺,就算可以要拉28根線到電腦也太遠了點,還有一個辦法是買232轉485接頭,把232轉換成485,不知道這個方法可行不,有沒有大俠做過啊,有什么更好的辦法,給點指示!謝謝了
小鄭123456
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 99 點
下載積分: 2464 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2016-02-19
最后登錄: 2020-08-16
查看小鄭123456的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-05 17:44
現在一個項目也是,同求
小八哥
電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 585 個
工控威望: 2141 點
下載積分: 2250 分
在線時間: 718(小時)
注冊時間: 2016-02-18
最后登錄: 2025-01-24
查看小八哥的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-07-05 18:12
首先 232  不能同時接 這本來就是錯的思路  232  其實 可以同時接   只要處理好邏輯思路的問題就可以了   已經這樣干過了   只要  兩臺機器的指令不一樣  就可以    只是不提倡這樣干   至于你28個232 口   你可以加模塊轉成485口  然后 再接 就可以了
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(yuxin__li) 真誠感謝!
    lizhiliang
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 416 個
    工控威望: 505 點
    下載積分: 12728 分
    在線時間: 677(小時)
    注冊時間: 2010-07-29
    最后登錄: 2023-01-06
    查看lizhiliang的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2017-07-05 18:44
    轉485好了
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(yuxin__li) 熱心助人!
    tingfenghu
    級別: 工控俠客

    精華主題: 0
    發帖數量: 2851 個
    工控威望: 3623 點
    下載積分: 3529 分
    在線時間: 3816(小時)
    注冊時間: 2007-11-04
    最后登錄: 2025-02-06
    查看tingfenghu的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2017-07-05 19:58
    moxa的usb轉串口,一個usb可以轉出8個或16串口。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(yuxin__li) 真誠感謝!
  • 二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
    http://shop58129605.taobao.com/
    jinle520
    QQ:229441204
    級別: 家園常客

    精華主題: 0
    發帖數量: 501 個
    工控威望: 686 點
    下載積分: 2472 分
    在線時間: 460(小時)
    注冊時間: 2013-05-31
    最后登錄: 2025-01-24
    查看jinle520的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2017-07-05 20:32
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+4(yuxin__li) 真誠感謝!
    yuxin__li
    活到老,學到老...
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 127 個
    工控威望: 1142 點
    下載積分: 572 分
    在線時間: 71(小時)
    注冊時間: 2012-10-16
    最后登錄: 2023-01-07
    查看yuxin__li的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2017-07-06 07:34
    引用
    引用第2樓小八哥于2017-07-05 18:12發表的  :
    首先 232  不能同時接 這本來就是錯的思路  232  其實 可以同時接   只要處理好邏輯思路的問題就可以了   已經這樣干過了   只要  兩臺機器的指令不一樣  就可以    只是不提倡這樣干   至于你28個232 口   你可以加模塊轉成485口  然后 再接 就可以了

    轉485后通過一條總線連接所有設備,和電腦的組態王實時通訊,能做到嗎,沒有做過。
    電腦離現場估計是100米左右,每臺設備之間距離估計是10米,這樣加起來400米差不多了。傳輸距離倒是在范圍內,不過還是有點遠,應該用什么電纜。
    還有plc232轉485后,通訊協議之類的弄起來麻煩不,沒弄過,求指導下,萬分感謝!
    小八哥
    電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 585 個
    工控威望: 2141 點
    下載積分: 2250 分
    在線時間: 718(小時)
    注冊時間: 2016-02-18
    最后登錄: 2025-01-24
    查看小八哥的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2017-07-06 07:40
    引用
    引用第6樓yuxin__li于2017-07-06 07:34發表的  :

    轉485后通過一條總線連接所有設備,和電腦的組態王實時通訊,能做到嗎,沒有做過。
    電腦離現場估計是100米左右,每臺設備之間距離估計是10米,這樣加起來400米差不多了。傳輸距離倒是在范圍內,不過還是有點遠,應該用什么電纜。
    還有plc232轉485后,通訊協議之類的弄起來麻煩不,沒弄過,求指導下,萬分感謝!



    走無線模塊吧   省事一點 上面都有人發了   232的通訊距離就15米  
    二手工控電器
    且行且珍惜
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 2838 個
    工控威望: 4467 點
    下載積分: 216723 分
    在線時間: 3197(小時)
    注冊時間: 2008-02-22
    最后登錄: 2025-02-05
    查看二手工控電器的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2017-07-06 08:18
    還可以用以太網模塊轉RS-232的進行鏈接
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(yuxin__li) 真誠感謝!
  • 歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
    http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
    工控劍俠666
    天道酬勤,認真的人做認真的事 。
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1010 個
    工控威望: 2690 點
    下載積分: 22740 分
    在線時間: 277(小時)
    注冊時間: 2013-03-30
    最后登錄: 2025-02-05
    查看工控劍俠666的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2017-07-06 08:21
    不忙煩,看485的資料就可以了
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(yuxin__li)
  • 工控人加油
    yuxin__li
    活到老,學到老...
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 127 個
    工控威望: 1142 點
    下載積分: 572 分
    在線時間: 71(小時)
    注冊時間: 2012-10-16
    最后登錄: 2023-01-07
    查看yuxin__li的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2017-07-06 08:29
    引用
    引用第9樓1989feng于2017-07-06 08:21發表的  :
    不忙煩,看485的資料就可以了

    主要沒有弄過,心里沒底,轉485后plc這邊要怎么操作,如何設置plc站號,不然沒法區分28臺設備,
    [ 此帖被yuxin__li在2017-07-06 08:41重新編輯 ]
    john42tw
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 1281 個
    工控威望: 6112 點
    下載積分: 53178 分
    在線時間: 1125(小時)
    注冊時間: 2012-04-24
    最后登錄: 2025-02-06
    查看john42tw的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2017-07-06 08:53
    [  28臺plc都有一個"多余"的RS-232C接口 ]  

    不必替公司省錢,搞死自己,還落個爛。

    28臺加網路模組,用網路連結。

    主站蜘蛛池模板: 麻豆国内剧情a | 亚洲中文字幕无码久久 | 久久99国产精品二区不卡 | 欧美亚洲性色影视在线 | 国产精选av一区二区三区 | 欧美精品无码大片在线观看 | 国产黄色在线免费观看 | 欧美日韩国产伦理 | 亚洲 欧美 小说 图片 视频 | 香港三级日本三级三级韩级2 | 日本三级 | 国产精品亚洲美女久久久 | 97国产精华最好 | 欧美一区永久视频免费观看 | 99久久久久久亚洲精品 | 日韩欧美特黄特黄不卡日逼视频 | 18禁无遮挡啪啪无码网站漫画 | 香蕉|入口 | 久久国产精品人妻中文 | 日韩污一区二区三区 | 无码流畅无码福利午夜 | 99福利在线观看 | 国产一区二区三精品久久久 | 久久国产精品99精国产 | 美女扒开胸罩露出奶头的图片 | 极品美女在线观看国产一区 | 国产亚洲精品久久久久久老妇小说 | 国产熟女精品高清在线 | 国产亚洲精品无码成人 | 人与兽黄色毛片 | 亚洲制服丝袜无码日韩 | 大陆老熟女嗷嗷叫AV在线 | 麻豆入口进入在线 | 中文字幕第一页在线播放 | 欧美一区二区三区成人A片 欧美一区二区三区导航 | 国产一区二区成人久久919色 | 欧美在线观看日韩欧美在线观看 | 国内精品久久久久影院薰衣草 | 欧美粗大猛烈进出 | 国产麻豆一区二区三区在线蜜桃 | 久久久久久女人精品毛片高 |