liucheng123
GOOD LUCK
級別: 工控俠客
![]() |
我的CP1H清除內存后,,在把以前的程序輸進去機不發脈沖了,,請問清楚內存后哪里需要重新設置或者有什么特殊功能開關需要重置么,,昨晚我的程序都可以發脈沖,,清除內存后程序在輸進去就不發脈沖了 |
|
---|---|---|
|
cjm1234
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
你只下載PLC程式,內存里的D沒有傳送到PLC里,D里面有數據。 |
---|---|
|
liucheng123
GOOD LUCK
級別: 工控俠客
![]() |
我程序監控D里面的數據是有的,,,, |
|
---|---|---|
|
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() |
PLC如果給初始化后,你還得對硬件進行設置。。。。。。 |
|
---|---|---|
|
mrchenmf521
級別: 探索解密
![]() |
你在CX-Programmer 設置里面,有些對硬件的選項設置,,完事帶程序和設置一并“下”進去。再斷電(燈全灰完)一次你可以再試試。祝你好運 |
---|---|
|
leiyoushu
級別: 略有小成
![]() |
關鍵是的下程序時,有沒有保存內存里的數據,如果沒有保存的話。盲目清除內存,肯定變成磚頭啦 |
---|---|
|