cici8448
級別: 探索解密
![]() |
圖片:
![]() 按下圖接線,24V接觸器線圈會燒壞,請教原因?1-3之間是接觸器的NO點。 |
---|---|
|
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
![]() |
加續流二極管唄。。。 |
---|---|
|
彭萬生
級別: 工控俠客
![]() |
電路沒發現問題。可能通電瞬間有過流,或者24v接觸器太水?另外,24v要區分直流和交流的!你仔細看看你的接觸器是直流24嗎? |
---|---|
|
cici8448
級別: 探索解密
![]() |
哦,這點沒考慮到,謝謝!接觸器是在運行5分鐘左右線圈才燒掉的。 |
---|---|
|
雪花飄飄
級別: VIP會員
![]() ![]() |
交流24V接觸器接入直流24V時會出現此現象。 |
---|---|
|
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
![]() |
一般都是用直流的24V接觸器。來控制220VAC,確實要看清楚線圈的電壓類型。新手玩繼電器。不注意很容易被燒壞,線圈有24VDC、110VAC和220VAC,要看清楚線圈上標的電壓。否則很容易燒壞。還有溫控器,時間繼電器。還有一些90VDC,180VDC直流馬達。控制器要接跳線的。一不小心很容易出錯。搞工控的,要有特工一樣的觀察能力。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
靜夜思飄
級別: 略有小成
![]() |
這電路有點搞。別笑,俺專業是電氣非工控。之所以這么說,是因為為何?4V直流電來控制交流接觸器?還有KM接觸器的三副觸點竟然即控制直流24V電路還控制著220V~電路。這應該是不被允許吧?還有后面這個N端盡量別通過接觸器而應該直接通路連接。否則萬一觸點接觸不良,接觸器吸合后火線已經串進各分支電路,但因N端接觸不良沒有導通,表面看卻是沒有接通,設備帶電容易出現觸電問題。 KAO接觸器不清楚是啥。不過從此圖中看是沒必要存在的,因為和KM是同步動作的,還不如用KAO的觸點去控制220V~而用KM的觸點去控制哪個指示燈和觸屏的電源。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
zhtokokk
級別: 家園常客
![]() |
按下圖接線,24V接觸器線圈會燒壞,請教原因?1-3之間是接觸器的NO點 樓主:估計你的接觸器線圈是交流24V電壓,我去年處理過一起事件,哈工大的老師設計的,當時接觸器線圈是交流24V,給線圈通的是直流24V電壓,接觸器線圈燒壞,也是運行幾分鐘線圈才燒掉,打開看,線圈漆包線大面積燒黑。交流24V接觸器線圈直流電阻大約7歐姆,通的是直流24V電壓,線圈電流達到3個多安培。 |
---|---|
|
358273433
級別: 家園常客
![]() |
如果KA0觸頭沒有控制其它地方,可取消KA0.用KM主觸頭給指示燈和屏供電就行了。 |
---|---|
|