yyba_1999
美人一笑解千愁
級別: 略有小成
![]() |
4~20mA輸入控制三菱變頻器,問題是變頻器頻率偶爾不受控制,會跑到120HZ最大值,且每次持續時間不定。 問問什么情況會造成這種現象? |
---|---|
|
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
變頻器限制最大頻率 找出頻率偏差原因. |
|
---|---|---|
|
仙居人家
我來了。
級別: 網絡英雄
![]() |
信號線是屏蔽線嗎? |
|
---|---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
![]() ![]() |
1樓說的對,先確認變頻器最大頻率,這樣就可以限制變頻器輸出的最高頻率了。 至于干擾,只能采用屏蔽線,加合格的接地系統解決。 |
---|---|
|
uu.liu
COG_FOG_COF_貼片_ 貼合
級別: 家園?
![]() |
一種是按照一樓說的,第二種你在PLC寫一條指令,把你模擬量的最大值實時保存下來,看看是不是PLC這段出現問題! |
|
---|---|---|
|
yyba_1999
美人一笑解千愁
級別: 略有小成
![]() |
電流信號指接接進變頻器。 謝謝大家,我先檢查屏蔽線接地。 |
---|---|
|
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園常客
![]() |
1、限制最大頻率為50HZ 2、模擬信號干擾,(請務與動力線、馬達線放在同一線槽內) 3、信號線不好太遠了(太遠衰減太大) |
|
---|---|---|
|