ml101415
級別: 探索解密
|
各位老師,請問臺達伺服驅動器CN1的與三菱PLC如何接線 1.假設我IO用的是外部電源17,11,35,39需要一起接24V+嗎?還是。。。。 2.32CWL,31CCWL,30EMGS,是不是一定要短接24V-,單短接EMGS可以嗎? 3.假設我用PT模式控制(單軸的),CN1我要把哪些線接上?目前Y0是脈沖,Y1是方向, |
---|---|
|
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園常客
|
沒有說明書嗎? 如果你擔心接線會損壞驅動器,請詳細看一下說明書, 說明書上說得很詳細。 |
|
---|---|---|
|
ml101415
級別: 探索解密
|
我就是光看說明書不動,里面并沒有實際的例子,我上網查資料,東拉西湊的,目前遇到問題如下,開機遇到013報警,然后參數P2-15 16 17 的百位我改為1了(網上查的)改了參數之后短接ENGS,伺服不能為SON,不短接反倒是可以,但是說明書上說NL PL EMGS時常要為ON我就不理解了。目前參數就改了電子齒輪比, P2-15 16 17 ,其他沒動,EMGS,CWL,CCWL都沒有短接,能動。追問一下,我想清楚驅動器的脈沖數,改接那個線?老師請指導!!! |
---|---|
|
張兆楠
番茄先生
級別: 略有小成
|
從哪里買的找誰要技術支持,或者打臺達客服。這個來的直接 方法很重要 |
---|---|
|
gallopgkr
級別: 正式會員
|
17和11接一塊,我感覺驅動器會燒毀。內部電源和外部電源不能接一塊吧 |
---|---|
|