八百橋
級別: 探索解密
![]() |
S7-200向導生成的一些子程序的一些接口怎么填寫,有的是布爾量,有的是雙整數等等。比如子程序PTO_RUN,好幾個接口具體怎么賦值,看了一些例子,大部分都是填入V存儲區的一些地址,那么這些V存儲區是怎么填的,有沒有要求?和那個向導里面的分配存儲區(建議地址)有沒有關聯?具體怎么填寫這些類似子程序的接口? |
---|---|
|
kaixinxiaogg
級別: 探索解密
![]() |
EN:啟動使能位 START:包絡執行啟動信號,由于START參數在每次掃描都會執行,所以一般使用沿觸發 Profile:為執行的包絡,寫下哪個包絡名稱,即執行此包絡運動 Abort:終止,開啟后停止當前包絡并減速到電機停止 Done:完成參數,當完成此次包絡時,此參數為1 error:錯誤,查看本次完成后的是否有錯誤 C-Profile:包含位控模塊當前執行的包絡 C-Step:包含目前正在執行的包絡步驟 C-pos:發射的脈沖數 這些地址不能用定義pto子程序的地址,因為生成塊的同時已被占用。 |
---|---|
|
八百橋
級別: 探索解密
![]() |
你用的是VB400開始的,那這些地址我是除了PTO內部用的之外,我都可以用,隨便用,也可以用VB600? |
---|---|
|