各位老師,想問一下,臺達DVP 16EC有幾路高速脈沖輸出口,就是能給ASDA伺服驅動器的PULSE端口發(fā)脈沖信號的,分別是哪幾路?謝謝 |
---|---|
|
pzzatbj
級別: 探索解密
![]() |
謝謝,正常使用伺服驅動器的話一般最大輸出頻率得多大的才夠用,我看臺達EH系列的PLC輸出頻率到200KHz,我不知道這個10K的輸出頻率是否夠用 |
---|---|
|
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
![]() |
頻率夠不夠主要看你精度要求高不高。。很多地方10k是夠的 |
|
---|---|---|
|
lijinniu
級別: 工控俠客
![]() |
這個要看運動的速度了。對速度沒有要求的話是可以用的。如伺服電機一轉10000個脈沖,那以10KHZ的脈沖速度就是一秒一轉了,如果是100KHZ只要100MS一轉。如果是200KHZ那就只要50MS一轉。還有一個方法就是加大電子齒輪比,不過這樣精度低了速度就快了。 [ 此帖被lijinniu在2016-01-30 10:25重新編輯 ] |
---|---|
|