mahuiyan
級別: 略有小成
![]() |
我廠是燃煤供熱公司 除灰除渣機必須保證不停運轉 在生產中 出現 鏈條斷裂,鏈條卡主等問題 影響生產 請問選用什么設備能及時發現上述問題? 說明 1. 鏈條斷、卡主時電機繼續運轉 從變頻和電機電流等切入 無濟于事 。 2. 另外 鏈條特別大 而且速度慢 用磁脈沖傳感器監測脈寬也不可取 。 3. 鏈條浸泡在臟水中用光電傳感器 不行。 本人才疏學淺 實在想不到用什么方法監測除渣機工作狀態。請高人指點? ![]() |
---|---|
|
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
![]() |
給鏈條加個彈性張緊器.....上面裝個位置開關....... |
---|---|
|
weisongyuan
我在南極賣冰箱—獨家經營
級別: 網絡英雄
![]() |
鏈條不會是全部浸泡在水中吧 |
|
---|---|---|
|
xjynzlp
你關注我一時 我關注你一世
級別: 家園?
![]() |
樓主說的三種方法都可以實現檢測鏈條是否運動的,只是電流檢測可能有時會誤動作,鏈條的兩端總不會浸在水里吧?轉速慢你可以增加轉速傳感器的檢測點啊,總不會1分鐘一個脈沖都沒有吧? |
|
---|---|---|
|
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
安裝對射傳感器,安裝位置在靠近臟水上端鏈條松的這一段(這段沒有水,鏈條處于松弛狀態。不要檢測張緊段)。當鏈條斷或卡時,松弛段鏈條張力會有較大變化,鏈條位置會變化,可被檢測到。為避免可能出現的誤檢測,可在PLC中做適當的檢測時間判定(如在連續5秒檢測到變化判定有效,低于5秒無效) |
|
---|---|---|
|
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
![]() |
變頻器檢測電流怎么不行了,這個樓主能給出原因嗎。。。只要是橫轉矩是變頻器肯定是可以檢測電流的,只要負載與電機脫離電流肯定急劇下降,如果卡住了電流也會有大的攀升才是。。 |
|
---|---|---|
|
niningtt
級別: 工控俠客
![]() |
在一個環境好的地方增加一個 從動裝置(或原本的從動軸,如果環境可以),加裝編碼器,然后就是對脈沖的處理了 |
---|---|
|