三菱fx2n和電腦不能通訊,但FX2N可以和文本通訊。FX2N和電腦連接通訊線是好的,可以確認。不知道是什么原因



樓下有個提出波特率問題,我想問一下波特率設置不對可以文本通訊嗎(文本波特率沒有改,9600 ,7 ,1,偶),個人感覺不是這原因



2015年6月25日  看了大家的回帖,今天又弄了一下發現以下事情:
用三菱2N通訊板422連接可以通訊,(同一臺電腦和通訊線),但用電腦和PLC還是不能通訊。
另外,發現一個問題,用422的通訊板可以通訊同時文本也可以和PLC 通訊。個人認為,對以后調試設備會有用,不知大家有沒有其他意見
[ 此帖被控123在2015-06-25 10:53重新編輯 ]
892777011
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 213 個
工控威望: 334 點
下載積分: 1052 分
在線時間: 181(小時)
注冊時間: 2014-06-24
最后登錄: 2021-11-21
查看892777011的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-24 18:24
端口波特率之類的沒設置對吧?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9690 個
工控威望: 8588 點
下載積分: 16766 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-02-05
查看ymmfa的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-06-24 18:30
我見過可以和電腦通訊,但不能和文本通訊的。你這個真是奇怪。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1227 個
工控威望: 3498 點
下載積分: 4407 分
在線時間: 1980(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2025-01-01
查看kyy80的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-06-24 19:23
有種高仿的就這個樣....
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1227 個
工控威望: 3498 點
下載積分: 4407 分
在線時間: 1980(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2025-01-01
查看kyy80的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-06-24 19:24
不能用SC09編程線的...
tiansan80700
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 269 個
工控威望: 417 點
下載積分: 1465 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2011-06-03
最后登錄: 2023-10-28
查看tiansan80700的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-06-24 21:17
見過FX3U不能和電腦通訊,卻可以和三菱觸摸屏通訊。還可以通過三菱觸摸屏和電腦通訊。
控123
走自己的路
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 983 個
工控威望: 921 點
下載積分: 2187 分
在線時間: 1072(小時)
注冊時間: 2008-09-02
最后登錄: 2025-01-15
查看控123的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-06-25 00:36
請問波特率設置不對可以和文本通訊嗎
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 369 個
工控威望: 488 點
下載積分: 1466 分
在線時間: 593(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2025-01-25
查看戇獅的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-06-25 02:02
電腦串口卸載干凈重裝驅動
廣州夏譜  工控專家 林生 13602663187 專業自動化設備開發,全實操自動化培訓
ljy5602
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 384 個
工控威望: 2522 點
下載積分: 4 分
在線時間: 983(小時)
注冊時間: 2008-02-11
最后登錄: 2025-02-05
查看ljy5602的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-06-25 08:09
COM口設置對了嗎?其它默認就可以了
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8249 個
工控威望: 10378 點
下載積分: 21104 分
在線時間: 3038(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-02-05
查看guochunyi的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-06-25 09:11
好多年前有個朋友找我幫忙,曾經遇到過FX1N的PLC能和文本通訊,和電腦高版本的GX D軟件不能通訊,但能和低版本的GX D軟件通訊的情況,我的通訊線線雖然是USB轉接的串口的,但可以和別的FX2N等PLC和三菱GOT等通訊,所以堅決確定那個PLC是山寨的。最后朋友找賣家,賣家一開始說是正品,最后也承認是山寨的。
那個賣家是淄博那邊的。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
控123
走自己的路
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 983 個
工控威望: 921 點
下載積分: 2187 分
在線時間: 1072(小時)
注冊時間: 2008-09-02
最后登錄: 2025-01-15
查看控123的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2015-06-25 10:49
今天用三菱2N通訊板422連接可以通訊,(同一臺電腦和通訊線),但用電腦和PLC還是不能通訊。
另外,發現一個問題,用422的通訊板可以通訊同時文本也可以和PLC 通訊。個人認為,對以后調試設備會有用,不知大家有沒有其他意見
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1901 個
工控威望: 2053 點
下載積分: 11068 分
在線時間: 812(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-02-04
查看yerong的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2015-06-26 10:48
9600 19200 切換看看
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 国产aⅴ无码精品一区二区 国产aⅴ无码久久丝袜美腿 | 99久久精品国产一区二区小说 | 亚洲国产高清视频在线观看 | 日本亚洲综合 | 国产精品亚洲视频在线观看 | 无码人妻一区二区免费看 | 久久视频精品3线视频在线观看 | 在线精品视频一区二区三四 | 波多野结衣久久精品 | 视频一区二区三区自拍 | 国产在线观看色免費資訊 | 国产精品国产三级国产av麻豆 | 亚洲欧美中日韩中文字幕 | 国产骚b | 亚洲精品成a人在线观看 | 亚洲成人国产精品 | 国产精品福利电影一区二区三区 | 久久久久免费高清国产 | 精品欧美成人高清在线 | 不卡无线在线丰满影院又粗又 | 无码做爰视频WWW网站建设 | 亚洲午夜久久久久久尤物 | 亚洲A片无码一区二区三区公司 | 丰满人妻熟妇乱又伦精品软件 | 人妻中出无码中字在线 | 波多野结衣av一区二区全免费观 | 亚洲欧美一区二区三区蜜芽 | 亚洲熟女乱综合一区二区 | 久久99精品久久久子伦 | 成人午夜福利视频镇东影视 | 国产熟女视频 | 高清无码中文字幕影片 | 手机看片久久久久久久 | 欧美性生交XXXXX无码久久久 | 超碰97亚洲日韩国产 | 国产精品自产拍在线观看涩爱 | 国产大片在线播放 | 三级片网站人口在线播放 | 日韩精品性生活免费视频 | 公交车艳妇系列1一40 | 久久久久青草大香线综合精品 |