timwyc
級別: 探索解密
|
本人新手,卻碰上了 PLC: siemens s7 1214c DC/DC/DC CPU 伺服: 三菱 MR-J2S 怎么看說明書都覺得不太對勁。。。。各位是否能幫忙說下如何接線。。。能否實現 脈沖+方向 的方式 ?如何實現 PLC 輸出是高電平。。。伺服能否接收? [ 此帖被timwyc在2015-05-08 13:18重新編輯 ] |
---|---|
|
timwyc
級別: 探索解密
|
opc ---24v+ pp----q0.0 脈沖 np----q0.1 方向 sg----0v 這樣是否可行???? |
---|---|
|
roran
級別: 略有小成
|
脈沖加方向可以,OPC24V不一定可行吧?加2K電阻可能更簡單點。 |
---|---|
|
timwyc
級別: 探索解密
|
是否能說明清楚點呢?PLC輸出是高電平的。。。能否直接給伺服? 如果+2K電阻 OPC 和 SG 該如何接?謝謝 |
---|---|
|
timwyc
級別: 探索解密
|
最后還是選擇 將PNP信號轉成 NPN信號 |
---|---|
|
keven1
keven1
級別: 略有小成
|
這樣不行!官方資料沒有顯示可以接PNP, 在S7-1200上加一個信號板,可以解決! 6ES7 222-1BD30-0XB0 6ES7 222-1AD30-0XB0 這個兩個板同時支持PNP和NPN輸出! |
---|---|
|
timwyc
級別: 探索解密
|
加信號板是不是只能控制一個軸? |
---|---|
|
keven1
keven1
級別: 略有小成
|
系統手冊里有介紹啊! S7-1200最多可組態 4 個使用任意內置或 SB 輸出的脈沖輸出 |
---|---|
|
timwyc
級別: 探索解密
|
您說的這4個脈沖輸出應該都是PNP輸出的。。。。有問了西門子,說是有NPN的信號板,但只能有一路(已有的PLC 是 S7 1214C DC/DC/DC); 現在是用三極管將PNP信號轉成NPN了,,,不知道穩定性如何~~ |
---|---|
|