可能存在有干擾現象;仔細檢查一下; 樓主留言:很簡單的,就PLC,開關電源,和幾個氣缸傳感器,按道理不存在干擾啊,更換了一個明緯的開關電源,明天送去看看,再不行,PLC單獨接地,程序重寫了! |
---|---|
|
cheng007297
級別: 略有小成
![]() |
我遇到過這種情況,就是電壓,電流不穩造成的,加個穩壓最好,貪方便可以加個濾波器試試。 ![]() |
---|---|
|
gc007008
級別: 略有小成
![]() |
問題已解決,星期五送過去,用到現在再沒出過問題,現場測了,客戶公司AC220V電源電壓不是太穩定,之前用的開關電源很坑(上源微力電子),24V轉換不給力,導致PLC公共端供電不足,造成上述故障,更換了一個正品的明緯電源,一切搞定。 |
---|---|
|
kaiyuan12345
級別: 略有小成
![]() |
我也碰到過,以后死都不會去計算開關電源的瓦數夠不夠了,干脆大幾號選,不然就會出現這種奇怪的現象。 我之前是在原來的電控柜子外面就增加1個電磁閥和1個接近開關,電路簡單的要命,不過線拉的有點長,改造時測試動作沒問題,用戶用就奇怪了,早上沒問題,到下午就不行,我去檢測也沒問題,還以為遇上鬼了。原來測試和檢測時,用戶其他的是停機沒用的,電壓夠,實際在聯動時,大電機一開,瞬間電壓就掉下去了,24伏剩下18伏,當然出問題了。教訓啊,所以開關電源往大了選肯定是沒錯的。 樓主留言:呵呵,解決了問題就有經驗了 |
---|---|
|