我用VFD-F控制螺桿空壓機也遇到問題,求高手幫忙,我設置如下: 10-00檢出值端子選擇 02由ACI1輸入(PID控制之回受信號來源) 10-02檢出信號參考值設為40hz(我要的壓力是0.6-0.8之間) 01-07上限頻率50hz 01-08下限頻率35hz 01-23加速時間單位(01秒) 02-00頻率指令來源(目標值由40往下調) 02-01運行指令來源(01外部端子) 02-04正反轉禁止(01禁止反轉) 04-09、04-20設定值影響。 03-11模擬電流輸出選擇2 (01 AFM2 0/4-20ma ) 04-13 最小ACI1輸入電流 04-14 最大ACI1輸入電流 04-15 最小ACI1輸入電流對應頻率50 04-16 最大ACI1輸入電流對應頻率35 現在;變頻器上也有反饋量,可是實際頻率一直是最高頻率,不受PID控制 |
---|---|
|
erwin2009
級別: 略有小成
![]() |
餓。。空壓機 還會用到 PID控制。太牛了。。。。。 先問下1.你的反饋量是什么?壓力傳感器?4-20mA嗎? 2.模擬量對應的設置范圍,舉個例子,假如是壓力值 ,20mA對應的是多少壓力啊。 3.pid中最重要的一個輸入量:設定值是什么?對應多少壓力, 4.沒見你pid的調節參數設置啊,比如P值 I值 增益啊 之類的。。。這些參數也要調節的。不設pid怎么用。 |
---|---|
|