曾文慶3
級別: 略有小成
![]() |
我有一個系統 變頻器控制一臺電機變頻器輸入單相220V 電機是三相1點5千瓦 有一天電機燒了。電機上的接法是三角形 廠方的解注是前面是220V要提高電機的轉速是接三角形 我請大伙討論一下!!!!!! |
---|---|
|
zhtzht20
工程余料 三菱變頻器,PLC模塊,費斯托電磁閥
級別: 略有小成
![]() |
接三角形的,電機的轉速是不會變的,只是電流大小不一樣, |
|
---|---|---|
|
gaorenyisi
不要高估別人,看低自己;也別高估自己,看低他人!
級別: 論壇先鋒
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
|
huoshi
為所當為
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
三角型接法與電機轉速沒關系 |
---|---|
|
jesselai
級別: 略有小成
![]() |
我知道的也是沒關系的啊,轉速與頻率有關啊 |
---|---|
|
john42tw
級別: 網絡英雄
![]() |
變頻器輸入單相220V 電機是三相 ? 輸入單相 輸出三相? |
---|---|
|
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
![]() |
變頻器也有輸入單相輸出三相的,不奇怪(特別是小功率變頻器) 三相電機標準角形和星形接法,只能改變電機線圈的電壓,也就改變了電流和功率,對轉速影響很小很小。 |
|
---|---|---|
|
903636024
吃到老 學到老
級別: 略有小成
![]() |
轉為三角接法后 相電流變為原來?.732倍(電機每根繞組電流為原來1.732倍) 線電流為原來的3倍 功率加大3倍 轉速不變 |
---|---|
|