hnyyhym
級別: 家園常客
![]() ![]() |
可能你對電敏感些吧,像我經常帶電接線都沒反應,有一次接電焊機,接另一根線冒火我才發(fā)現(xiàn)有電,而我是用手在摸線上的。 |
---|---|
|
xiesensheng
級別: 探索解密
![]() |
你的機器裝有濾波器沒?如果有的話,濾波器外殼對地是帶電的,我測試過,差不多有100V電壓 |
---|---|
|
祥林嫂
做工控人,不停地學習,不停地分享、交流。
級別: 網絡英雄
![]() |
37樓很強大,我以前在礦上有些也是必須帶電工作,有出事的朋友的。你最好注意點安全 |
---|---|
|
萬鈞彩