zjcw0419
級別: 略有小成
![]() |
各位師傅,想用一臺變頻器控制一臺電機,假若變頻器壞了,想切換回不需變頻器也可以運行! 控制圖如何設計! 請指點! |
---|---|
|
木皮
學海無涯
級別: 家園常客
![]() |
加兩接觸器就行,一個跟變頻器并聯一個接在變頻器輸出端可以用變頻器故障輸出信號自動切換 |
|
---|---|---|
|
rgbfii
級別: 工控俠客
![]() |
變頻器報故障會有輸出信號,用這個信號來切換就行了。 |
---|---|
|
周紅軍
學習,學習,再學習。
級別: 家園常客
![]() |
同意樓上的看法。 |
---|---|
|
auto_world
級別: 家園常客
![]() |
思想精神是:變頻工頻可自由切換,加兩個個接觸器即可。 注意變頻器電機端不可逆向送電。 |
---|---|
|
zjcw0419
級別: 略有小成
![]() |
有圖嗎? |
---|---|
|
atogood
級別: 論壇先鋒
![]() |
個人不見意你這樣做。有變頻器了可以不用接觸器。本身就為公司節省材料。如果你非要用,那也行。變頻器中有個輸出端是故障的。如果這個故障出現你把它轉換成接觸器就可以了。注意:這樣做可能會產生意想不到的問題產生。 |
---|---|
|
zhaodong000
在工控的道路上,繼續前進。感謝做工控的朋友們,我們風雨兼程,
級別: 略有小成
![]() |
不建議這樣控制,變頻器壞了,可以更換一臺啊,假如再加2個接觸器,控制7.5KW的以下的電機還可以,大一點的,啟動時電流很大,建議:還是買質量過硬品牌的變頻器,并且比電極的功率大1.1——1.5倍。這樣才最安全。千萬記住,做設備一定要減少維修,這樣才是高手啊 |
---|---|
|
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
級別: 工控俠客
![]() |
同意8樓,越復雜越容易故障 |
---|---|
|
auto_world
級別: 家園常客
![]() |
需要圖嗎?電源-->總空開↓-->空開A-->變頻器--接觸器A-->↑→兩回路合并后接電機。。 ↓-->空開B-->接觸器B-->----------↑ 控制部分:正常工作時,空開AB均閉合。正常工作時,接觸器B斷開,接觸器A閉合,形成第一行通路。故障時,切換到第二行通路。注意,切換時,最好加時間繼電器,保證接觸器A在變頻器停機后斷開,A斷開后,b方可閉合。 |
---|---|
|