李亞鋒
買買提
級別: 探索解密
|
本人使用Q64TCTT模塊控制三個加熱器,怎么有一個溫度控制不了怎么回事,拆了后,重新裝上就不行了,沒有改動如何地方!請各位大俠幫忙!謝謝!是不是要重新整定,如何整定? [ 此帖被李亞鋒在2012-07-10 09:10重新編輯 ] |
---|---|
|
tuanailing
精細出真功
級別: 工控俠客
|
參數開關設置多少? |
|
---|---|---|
|
李亞鋒
買買提
級別: 探索解密
|
參數開關是指什么,是PID比例嗎,剛入門的,請指教! |
---|---|
|
李亞鋒
買買提
級別: 探索解密
|
是溫度設定100度但升到150度才開始下降,到了70度才開始加熱,使用WORKS2自動調諧時提示“存儲器讀取指令為1,因此無法執行自動調諧,請存儲器讀取指令為0后再執行。請問在哪里設定。 |
---|---|
|
nyzeng
努力總會有回報的
級別: 略有小成
|
PID設定問題,不要指望自動,而且自動也需要PID參考值,如果用自動,三天三夜也不會穩定 |
---|---|
|
nyzeng
努力總會有回報的
級別: 略有小成
|
就是對應的PID參數呀,在相應特殊寄存器。範圍說明書都有,高溫時穩定的PID不一定在升溫時適用。你的PID可以外部設定嗎?我是在人機上設定調整的。 |
---|---|
|