longfei1982
飛飛
級別: 略有小成
![]() |
我司來人調試新電梯,電源接在漏電保護開關下面。開機沒有什么問題,當升降電機啟動漏電保護開關就跳閘。然后我們就把電源線接在漏電保護開關上面,同樣也跳閘,這讓我很郁悶,接在漏電開關下面跳,還想得通,接在漏電開關上面也跳,我就不太懂。請懂的師傅幫我解釋下。 |
---|---|
|
longfei1982
飛飛
級別: 略有小成
![]() |
他那個電梯驗收前進了水,但是他們那里的電工就說我們的漏保有問題,讓我們換空氣開關。我說沒有經過漏保,漏保也跳,這怎么解釋。他也不知道怎么說。 |
---|---|
|
liuhanqi
活著就要做貢獻!
級別: 工控俠客
![]() |
我認為是有設備產生的高電壓,才跳閘的。 |
|
---|---|---|
|
ying-feng
一般情況下人的眼睛是黑的,心是紅的;要是眼睛變紅了心就會變黑
級別: 家園常客
![]() |
測量一下電機看看,那個電梯使用過沒有 |
---|---|
|
longfei1982
飛飛
級別: 略有小成
![]() |
剛開始裝好后調試過,但是后來電梯底層進水了。他們電梯廠就派人來重新調試。沒進水之前也是不能接在漏保下面,接在下面就跳。現在進水后。漏保下面接跳,上面接也跳 |
---|---|
|
zhangli019
級別: 工控俠客
![]() |
不懂,沒明白樓主的意思,電源先過空開再過漏電保護開關?是空開跳閘? |
|
---|---|---|
|
seeyou
級別: 網絡英雄
![]() |
如果電梯是用變頻器來調速的,通常電源是不接漏電開關的,因為變頻器的高次諧波可能會讓漏電開關誤動作。 |
---|---|
|
weilinyi
級別: 工控俠客
![]() |
查一下你哪漏電開關是三相四線的嗎?你移相線,零線也要移動到漏電保護開關前,再看一下動作電流與動作時間. |
---|---|
|
huosang
級別: 略有小成
![]() |
兩個因素,電梯電機功率不會小,大多只用三相,.第四根應是專用接地,不能用工作零接地, 漏電開關的零線多數是直通沒觸點,零接地同樣要動作? |
---|---|
|
xshflove
工控人家園,工控人的免費學校。
級別: 工控俠客
![]() |
第一:你要分清是漏電保護動作的,還是過載動作的。 第二:如果真是漏電動作,那查看一下零線,可能你改線時,零線沒改經過了漏電開關,引起的動作。 |
---|---|
|