我有一臺涂布機在運轉過程中出現不同步現象,設備上安裝有同步控制器,變頻器,自動張力控制器,故障現象是如果在低速運轉時兩個電機可以同步正常運轉,把電機速度提高一倍以上一個電機快一個電機就慢,速度越高誤差越大,如果在高速運轉時調節同步控制器是兩個電機同步,在把速度降下來,兩個電機又不同步。我用的是用富士變頻器,另一臺是臺安變頻器,收卷是用安川變頻器,三個變頻器信號連接同步控制器,請教怎樣調正變頻器參數才能在高速和低速運轉時同步,多謝 ![]() |
---|---|
|
xingwang
級別: 略有小成
![]() |
據你描述的情況可能是:變頻器是三個型號不一樣的問題,因各個廠家的變頻器運行參數是不可能完全一致的,隨著時間變化問題會更突出,老式的涂布機電機后面是測速發電機,新式的是編碼器如果這里有問題也會出現此情況。 |
---|---|
|
qrklove
級別: 家園?
![]() |
很多的時候,我們沒辦法使用同一型號的變頻器,我們 公司的設備,變頻器,PLC ,也是五花八門的 |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
![]() ![]() |
有些公司有生產同步器,可以達到這個效果 |
|
---|---|---|
|