xiachangfa
級別: *
![]() |
我有一臺250KW的三相電動機 想加個過流保護裝置 但是電流倍數(shù)不會算 應該選擇多大的熱繼電器能行 |
---|---|
|
linf林峰
工欲善其事,必先利其器。
級別: 工控俠客
![]() |
P=3UICOS& 250000除以(3乘380乘0.8)等于274.1228然后乘以1.732等于474.78A 不知道這樣算行不行。。請大俠指教。。 [ 此帖被linfeng7610s在2011-10-23 23:50重新編輯 ] |
---|---|
|
蕭風
當你不能改變你身處的環(huán)境時,可以重新選擇環(huán)境
級別: 略有小成
![]() |
加600/5電流互感器,互感器的二次側接5安培的熱過載繼電器,設定電流×變比=電機額定電流。 |
|
---|---|---|
|