scsxhx
級別: 略有小成
![]() |
我用一個臺達PLC要與兩臺變頻器通信要求是兩臺變頻器啟停 頻率都能在觸摸屏上設置。該怎么做望各位師傅指點指點 謝謝, |
---|---|
|
gali1120107
漫漫長路,吾將上下而求索。
級別: 家園?
![]() |
用485進行通訊,這個方法在臺達101例中有的。 |
---|---|
|
shi2999
不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
級別: 網(wǎng)絡英雄
![]() ![]() |
幫樓主頂起來,在101例的應用指令通訊設計范例,再配合變頻器說明書就可以。 |
---|---|
|
scsxhx
級別: 略有小成
![]() |
101 例中只有對一臺變頻器控制方法,,小弟我剛接觸通訊這塊,請大師們指點我一下 謝謝 |
---|---|
|
shi2999
不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
級別: 網(wǎng)絡英雄
![]() ![]() |
大家都好意思說了,并聯(lián)和總線末端接一個匹配電阻。 |
---|---|
|
804759109
無獨有偶啊
級別: 略有小成
![]() |
如果你的觸摸屏支持485完全可以在屏上做的 簡單的很 我上次做了個11臺的 |
---|---|
|