qing130
級別: 略有小成
![]() |
to k0 k3 h2001 k1 和TO K0 K3 H21D K1,這兩個都是同一控制BFM參數的,誰能幫我解釋一下具體的控制方法,像bfm3里有好幾個參數意義,這個命令是怎么確認的,儒如這個命令:to k0 k25 k4m0 k1,這個說的是內部繼電器m0-m15,控制信號轉換,狀態與BFM#25一一對應。 在線等待幫助,希望哪位高人能幫我解答一下,我是初學者 |
---|---|
|
47907183
級別: 略有小成
![]() |
這是用一個十六位的字來定義伺服馬達的參數的,具體的每一位的含義參閱FX2N-1PG的操作說明,手冊上很詳細 ![]() |
---|---|
|
yiqb00
級別: 探索解密
![]() |
h2001 為16進制2001,,等于2進制 0010 0000 0000 0001,把這16個字寫到#3里面的b15-b0中,就把#3設置好了 |
---|---|
|
qing130
級別: 略有小成
![]() |
謝謝大家的幫忙,按照你們所說的計算,我就是對下面這個資料的算法有點搞迷糊了,你們幫我看看吧 ,其中它所說的BFM#3設置的參數是H2032 ![]() |
---|---|
|