nuswulin
級別: 略有小成
|
我就是想用西門子S7-200系列的224這個晶體管輸出的PLC,Q0.0發高速脈沖來控制伺服的定位(程序都會寫,就不會接線),想用脈沖+方向控制伺服。大家看看這個Q0.0怎么接到伺服上,中間需要加電阻嗎? 希望大家講一下接線的原理。為什么這樣接線?聽說是共陽還是什么的?大家介紹一下,謝謝。 |
---|---|
|
zq11111
級別: 家園常客
|
要加的,1-3K,防止短路,伺服上的共陽共陰要看你的PLC輸出怎么接了。 |
---|---|
|
zq11111
級別: 家園常客
|
說明白點,伺服脈沖輸入里有個光耦。PLC的Q0.0輸出點亮這光耦的發光二極管 |
---|---|
|
nuswulin
級別: 略有小成
|
謝謝以上各位的熱心幫助,可是有沒有人能夠給我提供一份接線圖紙啊 |
---|---|
|