![]() 請問有玩過barcode的高手大大 小弟將barcode設(shè)定為9600 8 odd 1 而通訊模組(QJ71C24N-R2)也設(shè)定一樣(只用到CH1),站號為7 SW1(05C2) SW2(0006) SW5(0007) 通訊線接腳為 RXD---TXD TXD----RXD GND---GND 2邊RTS與CTS自己短路 但是每次掃條碼,通訊模組都會異常 不知道我哪裡設(shè)定有問題????? 請高手大大們指導 |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
沒玩過,提點意見: 既然barcode使用奇校驗,那么QJ71C24N-R2的SW1中b2應為1,所以(05C2) 修改為(05C6)試試! |
---|---|
|
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員
![]() ![]() |
C24這邊DSR、DTR與SG連起來! 報警代碼發(fā)來看看! |
---|---|
|