cptank
級別: 探索解密
![]() |
PLC:FX2N-80MT加485BD板 觸摸屏:EV MT4400T 通訊距離約5M 一直連不上,請搞過的朋友指點一下,謝謝! PLC設置 ![]() MT4400T設置 ![]() 連接線 ![]() [ 此貼被cptank在2008-02-25 06:48重新編輯 ] |
---|---|
|
天外飛仙
級別: 工控俠客
![]() |
PLC 使用默認設置即可,不要進行更改。首先你可以插到編程口上進行連接,如果編程口能連上,那么你用485BD就一定能連上。 |
|
---|---|---|
|
cptank
級別: 探索解密
![]() |
一個一個試,搞定了,謝謝版主 PLC默認,屏:RS485-4 9600 偶校驗,停止位1,數據位7 |
---|---|
|
moon1920vip
杭州菱設自動化系統有限公司
級別: 略有小成
![]() |
三菱中低壓電氣配電杭州銷售工控產品開關全系列\徐再生13505817994 |
|
---|---|---|
|