hardy_6817
級別: *
![]() |
一臺小型設備,AC220接變頻,一個100多瓦的振動盤,一個15W的明偉開關電源;現在每次關閉振動盤的時候就對接近開關產生一個信號,24V指示燈也會弱弱的閃爍一下;接地和AC也DC分開也沒用,以前生產的幾十臺設備都不會產生,現在都不知道怎么解決了? |
---|---|
|
xqx666
深圳中級電工
級別: 家園常客
![]() |
一個100多瓦的振動盤,一個15W的明偉開關電源;現在每次關閉振動盤的時候就對接近開關產生一個信號,24V指示燈也會弱弱的閃爍一下; 從你描述的現象可以看出不是傳感器的問題,而是那個開關電源的問題,每次振動盤關電后振動盤本身有線圈,所以會產生一個反感應電動勢力給15W的開關電源,這個開關電源抗能力也太差了吧,里面的晶閘居然也快速的動作了一下,導致24V輸出也中斷了30ms,所以你就看見了傳感器的燈也中斷了30ms,所以你找個開關電源可以就好了,要不開關電源前面加個隔離T,這下行了吧? |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|