再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
![]() |
熱電偶延長時要用到補償導線, 那 麼 , 補償導線的端子頭都是一樣的銅端子。 這會不會影響補償導線的作用啊? 另,電子溫控器的接線端子接補償導線的也是普通的端子。 這樣接補償導線真的有用嗎? 不解中……………… |
|
---|---|---|
|
jxh668
jxh668
級別: 工控俠客
![]() |
熱電偶與測量裝置之間使用補償導線,其優點有二: 1.改善熱電偶測溫線路的物理性能和機械性能,采用多股線芯或小直徑補償導線可提高線路的撓性,是接線方便,也可調節線路電阻或屏蔽外界干擾; 2.降低測量線路成本,當熱電偶與測量裝置距離很遠,使用補償導線可以節省大量的熱電偶材料,特別是使用貴金屬熱電偶時,經濟效益更為明顯。 [ 此帖被jxh668在2010-10-29 14:40重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
jxh668
jxh668
級別: 工控俠客
![]() |
延長型補償導線 延長型補償導線又稱延長型導線,其合金絲的名義化學成分及熱電動勢標稱值與配用的熱電偶相同,用字母“X”附在熱電偶分度號之后表示,例如“KX”表示K型熱電偶用延長型補償導線。 補償型補償導線 補償型補償導線又稱補償型導線,其合金絲的名義化學成分與配用的熱電偶不同,但其熱電動勢值在0-100℃或0-200℃時與配用熱電偶的熱電動勢標稱值相同,用字母“C”附在熱電偶分度號之后表示,例如“KC”。不同合金絲可以應用于同一分度號的熱電偶,并用附加字母區別,如“KCA”、“KCB”。 |
|
---|---|---|
|