hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更遠。
級別: 家園常客
![]() |
有一臺590C經常無緣無故的自己停了,正常運行時指示燈RUN 和START CONTACTOR燈亮,但這個時候這個燈不亮,我的判斷是start無輸入,剛開始以為中繼問題可是更換并且并了中繼都會出現,我在監視里面可以監視到start這個點是有輸入的。高手幫忙分析一下那里原因?補充一下這個故障不是經常發生有時幾個小時一次,有時一天一次。系統停止后馬上從新啟動又是可以的。 |
|
---|---|---|
|
hta
HHTA
級別: 探索解密
![]() |
不知你的系統是怎么控制,應該是外部信號出現故障,你不說清整個系統得控制是很難給出一個肯定的回答,發個原理圖看看 |
---|---|
|