marcelinho
級別: 家園常客
![]() |
如果輸出點少直接接負載也可以,有很多小設備都是這樣的 |
---|---|
|
奮飛
級別: *
![]() |
最好加中間繼電器,這樣安全點,如果PLC直接連接電磁閥,當電磁閥短路時回燈PLC |
---|---|
|
ningh109800
級別: 探索解密
![]() |
|
---|---|
|
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
![]() |
加保護裝置。保險或是中間繼電器。 |
|
---|---|---|
|
home7881
級別: *
![]() |
1、繼電器輸出型的PLC與小型的電磁可以直接連接,功率較大的電磁閥時應使用中間繼電器或固態繼電器進行連接。 2、晶體管輸出型:我公司日本進口過來的設備都是使用中間繼電器或固態繼電器連接的。 有條件的最好使用固態繼電器連接。 |
---|---|
|