plc0617
級別: *
![]() |
我寫的三菱sfc程序 啟動關(guān)機都正常 可是關(guān)機再起動輸出繼電器還是輸出怎么辦 LD X1 OUT M8040 AND M8040 ZRST S3 S30 LD X0 AND X1 SET S3 STL S3 OUT Y0 OUT T0 K15 LD T0 SET S20 STL S20 OUT Y0 OUT Y1 OUT T1 K50 SET S21 STL S21 OUT Y0 OUT Y1 OUT Y2 OUT T2 K150 LD T2 SET S22 STL S22 OUT Y0 OUT Y1 OUT Y2 OUT Y3 LD X2 OUT S3 RET END |
---|---|
|
plc0617
級別: *
![]() |
7樓我改了還是一樣啊 第24句OUT T1 K50后增加一句LD T1控制y1沒有用還是跟以前一樣關(guān)了電源再開機電機全啟動 ![]() |
---|---|
|