lmf3698
級別: *
![]() |
我們經常遇到客戶賴賬,質保期到了,卻不想給錢。提前在設備PLC程序里加上時鐘控制程序,年月日時分一到,就自動停機或部分功能不工作。不過要根據設備特點,一定要保證安全,不能造成人和設備的事故,這一點一定要注意!!當天還可自動定時恢復正常,這個時間可以自由設定,也可以不要。另外還可以提前解除控制,可以告訴客戶手動某一個開關幾次,再動某個開關一次就行了,當然這是客戶同意付錢之后的事了。 自學編制,不太完美,請各位朋友多提意見! ![]() [ 此帖被lmf3698在2010-05-13 09:54重新編輯 ] |
---|---|
|
wangsai0501
級別: 家園常客
![]() |
感謝樓主讓大家一起分享, 還請樓主把程序附帶解釋好看懂,上面的時間是如何工作的,母線上的注釋怎么寫上去的,我怎么也寫不了? 30步的<>是什么意思?M555,M556,M557是什么特殊繼電器?這上只是單一的斷開一個輸出如果是很大的一套程序每個都串一個長閉觸點太麻煩了,要是驅動M8034怎么樣呢? 樓主留言:母線上的注釋是聲明注釋,你看一下手冊就會了。M557等是停電保持輔助繼電器。驅動M8034也行。方式靈活多樣,可根據實際自由設計,達到目的就行。你第一個問題可以看前面我給其他朋友的答復。另外,我已按你要求加了注解。〈〉是比較指令,你可以學習一下比較指令,就明白了。 [ 此帖被wangsai0501在2010-05-13 09:20重新編輯 ] |
---|---|
|
wangsai0501
級別: 家園常客
![]() |
再次感謝樓主給的解釋! TRD D210是什么意思?M8013是1S周期振蕩,是不是每1S閉合下改變里面設定的時間(剛才監控是看的是閉合斷開循環的),如果說停電了他會不會還是這樣動作(M8013是不是EEPROM保持的。能否保證不論是停電還是停機設定的動作時間和現實中時間同步)?樓主是在FX2N里編的有電池保持,如過在FX1N里可能滿足上面要求? 樓主留言:TRD D210是時鐘讀取指令,讀取到D210,D210是保持型的數據寄存器,m8013是秒脈沖,也就是不斷讀取時鐘,不斷和設定時間比較,一旦設定時間一到,就動作。時鐘是一直動作的。 [ 此帖被wangsai0501在2010-05-13 11:22重新編輯 ] |
---|---|
|
wangsai0501
級別: 家園常客
![]() |
D8018 年修改D8017 月修改D8016 日修改D8015 小時修改D8014 分修改D8013 秒修改D8019 星期修改0---6=星期日---星期六 樓主用的是= D210 K11 = D211 K11...這幾個也是時間的設置嗎?如何知道哪個是年月日的呢? 樓主留言:TRD指令自動分配,D210是年,D211是月,D212是日,D213是時,D214是分,D215是秒,D216是星期。 [ 此帖被wangsai0501在2010-05-13 11:56重新編輯 ] |
---|---|
|